Добрый день, подскажите пожалуйста, получаю из WBE2-I-KNX через serial_tool телеграмму BC 11 FF 08 01 E1 00 80 C5 13, тут все хорошо, но записать не получается, на KNX шине тишина.
serial_tool -b 38400 -p N -d 8 -s 1 -t 1 ttyKNX2

2020-08-21_15-55-05

Добрый день. Напишите пожалуйста - что подключено к KNX. Работало ли ранее или только настраивается?

Добрый день! Мы используем knxd с готовым драйвером NCN512*, и он у нас заработал из коробки. Поэтому про протокол общения с чипом мы вряд ли сможем осмысленно ответить.

Я бы посоветовал запустить родной knxd с максимальной отладкой: если я правильно помню, то он выводит байтики, которые шлёт в драйвер. Если не выводит, то можно добавить соответствующий отладочный вывод в knxd и посмотреть.

Ну или припаять аккуратно TX и RX на ножки RX двух соседних модулей расширения, чтобы собрать аппаратный сниффер, и смотреть на соседних портах, кто и что отправляет во время работы knxd.

А, если не секрет, чем не устроил штатный knxd?