WBE2-i-opentherm и котел Baxi Slim 1.300 iN

Да, перемычку нужно удалить для внешнего управления.

Выведете в виджет строку Heating Temperature. Хочу понять нормально ли работает чтение (обмен по шине с котлом).
image

Так и установлено чтение в порядке очереди, темп горячей воды отключил так как котел одноконтурный и к нему ничего не подключено дополнительно. в веб интерфейс красным значение не моргает (наблюдал такое на модулях вб когда руками задавал период опроса)

На всякий случай, без модуля всё работает через ручное управление? Контур физически включён? Просто для уточнения.

Да, без подключения к вб котел отлично работает уже пару лет как в ручном режиме задания температуры крутилкой на панели так и в режим по внешнему датчику температуры (крутилкой задается кривая зависимотси, правда приблизительно).

Хоть и одноконтурный котёл у вас, но всё равно: Котел Baxi и Nevoton Opentherm-Modbus BCG-3.0.1-W - #5 от пользователя borg
Я явно вижу, что при рабочем котле и модуле он не принимает запись. Что-то во внутренних настройках котла ему мешает.

как понять куда копать или где искать решение/ответ) :slight_smile: ???

Человек пишет, что помогло изменение параметра зимний режим. Просто удаленно я не могу сказать, что выставлено в котле.
Я так понимаю этот режим задаётся правой ручкой?

да все верно, стоит режим “звездочка” (зима) рядом с “R”

1 лайк

Попробуйте в прозрачном обмене ввести 2 команды.


Давайте так. Отправьте 1ю команду, посмотрите изменится ли статус котла.
Затем вторую команду. Если изменения отобразятся, значит сам модуль на отправку работоспособен. И проблема в котле. Если нет. Мы может только проверить модуль у себя на стендовом оборудовании.
Хотя если запрос на тот же статус котла мы получили (после отправки запроса), то цикл приём/передачи исправен, как я вижу.
Можете затем вывести котёл ошибку и посмотреть отобразится ли она в виджете.

Подскажите как " в режиме прозрачного обмена ввести 2 команды"

Сделайте такой же скрин:
image
Сколько у вас разделов? У меня 4.

так же 4

Блин. Печаль:


У вас старый шаблон для WB.

" Новый шаблон для данного модуля будет доступен в новых версиях wb-mqtt-serial. Сейчас происходит переход на новый дистрибутив debian, поэтому новые версии драйвера не доступны. Можно скачать обновленный шаблон из репозитория самостоятельно и положить его в директорию /mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates . Затем перезагрузите контроллер. Должен примениться новый шаблон, где доступны кривые 1-200. Номера кривых от 20 до 200 будут соответствовать в модуле кривым 0.1 - 1.
Новый шаблон модуля можно скачать здесь: https://raw.githubusercontent.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wbe2-i-opentherm.json"

Поставил шаблон, подцепился. котел пока не работает
2022-10-26_15-13-24

поменял командой статус котла
2022-10-26_15-20-24

Отправил вторую команду, котел вернуцлся в статус 4864

Вижу…тракт приёма/передачи исправен. Попробуйте вызвать ошибку котла. Отобразится ли она в интерфейсе?

Так как котел не зажигается то ошибок вызвать не получается никаких (самая простая - закрытый газ)

Отключите внешнее управление, пусть сам запустится, начнёт работать, включит горелку. А когда появится ошибка (пусть с закрытым газом) вы подключите клеммы Opentherm. Иначе я не пойму, совместимы ли ваши настройки котла с модулем.