Wbio-ao-10v-8

добрый день
есть модуль WBIO-AO-10V-8
он управляет 3 блоками питания, размещенными прямо в щите, и еще 3 блоками питания, размещенными в 10-12 метрах от щита

при управлении блоками питания в щите всё в принципе норм, единственное что регулировка происходит не по 0-10v а примерно 1-9v (но это думаю от ламп зависит, а не от блока питания, так как с модуля выходят настоящие 0-10)

при управлении блоками питания не в щите регулировка происходит в диапазоне 0-5v (в диапазоне 5-10v регулировка не происходит) и при этом когда в интерфейсе WB делаю 0 на канале то на блок питания приходит 0.6v - и лампы светятся в минимальной яркости. иногда при замерах на выходах от модуля рядом с блоками питания значения получаются 0-20v

вопрос, это наводки влияют? думаю, есть 2 варианта событий - что-то добавить на концы кабелей чтобы исключить наводки (вопрос только, что?) или поставить WB-MAO4 рядом с блоками питания. что лучше сделать?

Добрый день!

Проблема, вероятно, связана с потерями напряжения на длинных кабелях и воздействием помех. Рекомендуем:

  1. Использовать экранированные кабели с заземлением для защиты от наводок.
  2. Убедиться, что сечение проводов достаточно — меньше сопротивление, меньше потерь.
  3. По возможности разместить модуль WB-MAO4 или WBIO-AO-10V-8 (если возможно) ближе к нагрузке.

Рекомендую модуль WB-MAO4 — он лучше подходит для вашей задачи.