WBIO-DI-HVD-16 и наводка на кабель

Всем добрый день! Использую данные модуле в щите вентиляции и столкнулся с одной проблемой. Конкретно через данный модуль мониторю состояние концевых выключателей на клапане (Открылся/Закрылся), кабель примерно 20 метров и на него идут наводки, около 100 Вольт. Естественно данный модуль срабатывает и показывает наличие напряжения. Может умные люди подскажут как избавиться от наводок или повысить уровень срабатывания?

Добрый день.
Может помочь использование снаббернойй цепочки параллельно входу модуля.
Снабберная цепочка (200 Ом 1Вт + 0.1мкФ 1000В последовательно).

1 лайк

Помогло! Только резистор взял на 100 Ом 2 Вт, а конденсатор 0,47мкФ 400В