WBIO-DI-HVD-8: возможно ли инверсное подключение

Добрый день! Прошу подсказать, допустимо ли инверсное подключение каналов к WBIO-DI-HVD-8, т.е. подача фазного напряжения на клемму N, а контролируемых сигналов с потенциалом N - на клеммы входов каналов? В документации на модуль такой вариант не описан. Дело в том, что сигналы приходят именно такие, а ставить промежуточные реле только ради инверсии не хотелось бы.

Добрый день.

Вполне, с точки зрения модуля - это совершенно равнозначно.

Понятно, спасибо