WBIO-DI-WD-14. Стоит ли использовать режим "сухой контакт" при длине провода 20м?

Максимальная длина линии от WBIO-DI-WD-14 до выключателей не более 20 м. Кабель ВВГ 1,5 в гофре проложен в стенах и стяжке, пересечений с силовыми кабелями нет. Можно ли использовать режим сухой контакт и 5В в таком случае? Насколько этот модуль чувствителен к наводкам?

Малочувствителен.
В описанном случае будет работать хорошо.