Здравствуйте. Подскажите макс. ток коммутации на канал для WBIO-DO-R10A-8 для постоянного тока.
Добрый день,
Мне потребуется некоторое время что бы уточнить информацию.
Добрый день!
Для резистивной нагрузки разрешён ток до 10 А при 30 В.
Как долго реле может находиться в замкнутом состоянии при максимальной нагрузке?
Добрый день,
Прошу уточнить, какую нагрузку планируете использовать?
Здравствуйте. 24В 10А DC
Технических ограничений нет.