Wiren Board в промышленной автоматизации

Добрый день!
Если ли опыт работы ПЛК в промышленной автоматизации?
Сколько времени затрачивает ПЛК на выдачу сигнала на выход модуля вывода после подачи команды?
Сколько времени затрачивает ПЛК на выдачу сигнала на выход модуля вывода после подачи команды из ISaGRAF?

Добрый день.
Если говорить о рантайме SCADA и о выходах самого контроллера - то задержка не более 2-3 мсек.
При подключении через Modbus - на скорости 9600 задержка будет не менее 25 мсек и до 4-60 мсек, если в момент “подачи команды” на шине активен опрос регистра.

1 лайк

Здравствуйте. Опыт есть, но задачи могут быть сильно разные. Если вы хотите управлять каким-то конвейером на консервном заводе или газовой турбиной, то вам нужен «железный ПЛК» и наш контроллер не подойдёт. А если вам нужно управлять автоматизацией теплиц, вентиляции или котельных, то тут мы сможем помочь.

Лучше будет, если вы опишете вашу задачу.

1 лайк

Главная наша задача - АВР (автоматический ввод резерва) и ВНР (восстановление нормального режима) на трансформаторных подстанциях, то есть управление мотор-приводами по определенному алгоритму

На ТП контроллеры давно и успешно применяютс, но в основном для технического учета энергии.
Ну и для типичного времени срабатывания мотор-переключателя в 0,2-0,4 секунды быстродействие контролллера более чем достаточно.

1 лайк

Подскажите, пожалуйста, имеет ли контроллер сертификат по ЭМС для использования на ТП?

нет

1 лайк