Использование WB7 на газовых объектах

Доброго дня. Есть заинтересованность использовать WB7 на объектах газовой инфраструктуры. Прошу сообщить:

  • есть ли какие либо документы в данном направлении?
  • если нет - есть ли опыт применения в данном направлении? Быть может какие то решения позволяющие легализовать применение
    Благодарю

Добрый день.
А оборудование должно соответствовать каким-то спецификациям, должно быть сертифицировано?
Или имеются в виду «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)?

Здравствуйте, Андрей.
Благодарю за оперативность.
Есть регламент:
Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления
ГОСТ Р 54961-2012
и другие
которые естественно требуют соответсвия применяемого оборудования нормам.
Например компания
http://www.eltech.tver.ru/catalog/telemetriya/telemetriya_58.html
есть сертификат ГАЗСЕРТ

Понимаю, что скорее всего у вас таких документов нет.
У нас проект на большое количество точек мониторинга.
И по функциям и цене WB7 нас устраивает полностью.
Но…

Может есть какие то мысли? Или реализованные проекты в данной области? Опыт…?

Понял, привлеку руководство - займемся изучением. Нам самим крайне интересно.

Добрый день! Нам было бы интересно получить такой сертификат, но нет сейчас на это человеческих ресурсов.

Если вы готовы заняться оформлением этого сертификата, то мы готовы поучаствовать деньгами - дать дополнительную скидку на оборудование для компенсации внешних затрат.

1 лайк

Здравствуйте, Женя.
Интересное предложение. Наша компания выполняет такие услуги. Подумаю, отвечу в ближайшее время
Но…
Для оформления ГАЗСЕРТ в комплекте документов необходимо подать Сертификаты качества на используемые материалы.
На WB7 есть такие ?
С уважением
Александр

Вы писали 11 ноября 2022 г., 21:18:00:

EvgenyBoger Wiren Board Team
11 Ноябрь
Добрый день! Нам было бы интересно получить такой сертификат, но нет сейчас на это человеческих ресурсов.
Если вы готовы заняться оформлением этого сертификата, то мы готовы поучаствовать деньгами - дать дополнительную скидку на оборудование для компенсации внешних затрат.

Евгений, доброго дня. WB7 необходимо вводить в два реестра: Реестр СИ и Реестр ГЗСЕРТ. Для того чтобы определить объем работ и стоимость, необходимо знать вашу готовность с точки зрения наличия и полноты документов. Я ниже перечислю вопросы - наличие документов в твердом виде:

  1. ТУ есть?
  2. РЭиП есть?
  3. Герметичное исполнение - методика реализации?
  4. Взрывозащищеное исполнение - методика реализации?
    Также необходимо начальное взаимодействие с вашим сотрудником, который ответит на вопросы по конструктивным особенностям.

Добрый день!

Контроллеры Wiren Board у нас один партнёр под своим именем вносил в Реестр СИ. Если вам нужен этот реестр, то с ними можно договориться за скромную доплату и использовать оборудование под другим названием, внесённным в реестр.

какие-то есть, но не самые адекватные

под другие приборы делали из документации за пару дней, но готовых нет

пластиковая коробка снаружи с гермовводами. Или шкаф, или просто корпус, в зависимости от задач.

тут всё плохо, только барьеры искрозащиты на всех интерфейсах. Сама плата WB не соответствует требованиям по взрывозащите, её нельзя использовать во взрывоопасной среде.

Здравствуйте, Evgeny.
1. Контроллеры Wiren Board у нас один партнёр под своим именем вносил в Реестр СИ. Если вам нужен этот реестр, то с ними можно договориться за скромную доплату и использовать оборудование под другим названием, внесённным в реестр.
Назовите его пожалуйста - ознакомиться.

Взрывозащищеное исполнение - методика реализации?
тут всё плохо, только барьеры искрозащиты на всех интерфейсах. Сама плата WB не соответствует требованиям по взрывозащите, её нельзя использовать во взрывоопасной среде.
Рассматривали вариант установки в металлический бокс с ограничением функционала?