Использование контроллеров WB для промышленного мониторинга электросети

Добрый день, коллеги.

Прошу вашего совета.

На объекте есть большое количество линий саморегулирующихся греющих кабелей, которые используются для обогрева трубопроводов. Хотим контролировать их работоспособность по потребляемому току: если линия перестала потреблять ток или значение сильно отличается от ожидаемого, фиксировать это как возможную неисправность, отключение или обрыв.

Предварительно видим архитектуру так:

  • WB-MAP12E или WB-MAP6S устанавливается в шкафу с группой линий греющих кабелей;

  • на отходящие линии устанавливаются разъёмные трансформаторы тока;

  • значения токов считываются по Modbus RTU

  • далее хотелось бы передавать эти данные в сеть предприятия и использовать их для визуализации, аварий и контроля состояния линий.

Подскажите, пожалуйста:

  1. Насколько корректно использовать WB-MAP12E / WB-MAP6S для такой задачи — мониторинга токов отдельных линий греющих кабелей?

  2. Можно ли интегрировать данные с этих устройств в промышленные SCADA-системы, например MasterSCADA, Alpha SCADA или аналогичные?

  3. Был ли у вас опыт применения оборудования Wiren Board для похожих задач — мониторинга греющих кабелей или других однофазных нагрузок?

На данный момент это решение выглядит для нас наиболее простым и удобным: компактный монтаж, разъёмные ТТ, Modbus и возможность дальнейшей передачи данных на верхний уровень.

Буду благодарен за ваш ответ.

Спасибо!

upd: требуется измерять ток более чем на 100 точках

Добрый день!

Предлагаем следующую архитектуру:

Полевой уровень — измерение тока

На каждую линию греющего кабеля устанавливается разъёмный (split-core) трансформатор тока, выбранный по номинальному рабочему току линии. Трансформаторы подключаются к измерительным модулям WB-MAP12E, устанавливаемым в силовом шкафу рядом с автоматами защиты линий.

100 точек измерения — 9 модулей WB-MAP12E (8 × 12 каналов + 1 × 4 канала). Интерфейс: Modbus RTU / RS-485.

Уровень контроллера

Один контроллер Wiren Board WB8 централизованно собирает данные со всех 9 модулей по шинам RS-485. WB8 имеет 2 встроенных порта RS-485, при необходимости расширяемых модулями WBE2-I-RS485-ISO, устанавливаемыми внутрь корпуса контроллера.

Оптимальное количество шин и распределение модулей по ним определяется на этапе проектирования исходя из длины кабельных трасс, топологии шкафов и требований к времени опроса. В качестве ориентира в данном предложении принято два сегмента:

  • Шина 1 (порт RS-485 №1) — MAP12E №1–5, 60 каналов

  • Шина 2 (порт RS-485 №2) — MAP12E №6–9, 40 каналов

На контроллере реализуется логика контроля (программируется в wb-rules): сравнение измеренного тока с ожидаемым, фиксация аварии при токе ниже порога, фиксация предупреждения при отклонении сверх допустимого процента. Результаты записываются в виртуальные теги и доступны для SCADA в реальном времени.

Передача данных в SCADA

Контроллер подключается к сети предприятия по Ethernet и предоставляет данные по одному из протоколов: Modbus TCP (встроенная поддержка, не требует дополнительного ПО) или OPC UA (разворачивается на контроллере). Оба протокола могут работать одновременно.


Структурная схема

Линии греющих кабелей + трансформаторы тока
              ↓
     9 × WB-MAP12E (Modbus RTU, RS-485)
              ↓
   Контроллер WB8 (логика контроля, wb-rules)
              ↓  Ethernet
    SCADA (OPC UA / Modbus TCP)

Спецификация оборудования

Наименование Кол-во Примечание
1 WB-MAP12E, 12-канальный модуль измерения тока AC, RS-485 9 шт 8 × 12 + 1 × 4 канала = 100
2 Трансформатор тока разъёмный (split-core) 100 шт Тип по номинальному току каждой линии
3 Контроллер Wiren Board WB8 1 шт 2 порта RS-485, Ethernet, Linux
4 Кабель RS-485, монтажные материалы по проекту Витая пара экранированная

Количество шин RS-485 и необходимость модулей расширения WBE2-I-RS485-ISO уточняются на этапе проектирования.


Опыт применения

Оборудование серии WB-MAP регулярно применяется для мониторинга однофазных нагрузок на промышленных и коммерческих объектах — задача технически идентична предлагаемому решению:

Так, но выглядит в целом неплохо.

Но у нас эти 100 точек учёта разбросаны на расстоянии до 5км друг от друга. Одним контроллером опросить все эти точки по 485 не получится.

Вариант Modbus RTU преобразовать в Modbus TCP, отправить в сеть предприятия, а на одном из объектов поставить контроллер Wiren Board WB8, для того чтобы как раз делал эти сравнения с уставками. А далее как обычно в SCADA

Такой вариант смотрится реалистично?

Вполне реалистично. Рекомендую устройство WB-MGE v3. В данном случае оно выполнит функцию гейта Modbus RTU → TCP

И при таком “раскладе” можно обойтись без WB8. Обработкой аналоговых алармов займется SCADA-система.

Но лично с моей точки зрения наиболее изящное решение - это несколько WB8, каждый опрашивает свои “территориальные” счетчики по RS-485, анализирует данные скриптами, а SCADA забирает с них данные по Modbus TCP, OPC UA и т.п.

Коллеги, добрый день.

Остались ли еще вопросы?