Добрый день! Установлены в плк модули WMBZ4-BATTERY.
Встала необходимость, чтобы они не работали = чтобы питание плк зависело только от внешнего постоянного питания.
Возможно ли данные модули отключить с командной строки? Физического доступа нет к плк.
Манипуляции в конфигурировании с веб ничего не дали.
Добрый день!
Попробуйте для удаления модуля в веб-интерфейсе выбрать тип «Не установлен».
Также прошу уточнить подробнее, какую задачу вы решаете — это поможет предложить наиболее подходящее решение.
Этот вариант не подходит.
Точнее не сработал, плк всё также - при пропаже внешнего питания использует питание WMBZ4-BATTERY.
Мне необходимо, чтобы плк не питался от WMBZ4-BATTERY вообще. Нужно, чтобы питание плк регулировалось только с его входящих клемм.
Добрый день!
Уточню у коллег возможные пути решения.
Также прошу более подробно описать, для чего требуется резкое отключение питания ПЛК.
Настоятельно не рекомендую аварийно обесточивать контроллер, так как это может повредить базу данных — особенно в случае использования сторонних программ.
Уточняю.
Ситуация на объекте происходит следующая. К плк по rs-485 подключены ещё модули, питание на модули берём от БП, а не от плк. ПЛК - также от БП.
Далее ПЛК выкидывает эти сигналы наверх в скаду.
Но при потере норм питания модули отключаются и регистры в плк перезаписываются в нули, которые и наверх уходят, что не нравится заказчику.
В других случаях, при одновременном выключении плк и модулей - в регистрах остаются последние значения.
Прорабатываем вопрос о решении удаленно, т.к. физич доступа нет.
А зачем вот такое? Ну разве не проще обработать потерю связи с модулями, совершенно штатным методом?
Ну и, соответственно - делать со значениеми любые операции. Да и просто сигнал “авария” выставить.
Добрый день, удалось ли решить вопрос?