Залипли датчики msw v3

Добрый день,
Обратил внимание что “залипли” показания 3х датчиков в теме.

Подключился на один из них клиентом modbus_client вижу что в регистре не меняются показания CO2 (как пример, регистр 0х8 ).
Также вижу что показания по другим датчикам не меняются (см.график). Залипли судя по всему все в разное время.
Как лечить ? И как можно это своевременно контролировать ?

Здравствуйте!
По вашему описанию проблема очень похожа на известную неисправность ERRWB-MS0005: Зависание устройства после полутора месяцев непрерывной работы

Пришлите, пожалуйста, фото наклеек датчиков с серийными номерами. Обновлялись ли прошивки датчиков после покупки? После снятия и подачи питания заново начинают ли показания обновляться?

Советую обновить прошивки всех датчиков до последних версий.

Очень похоже. Обратил внимание что система не перезагружалась 45 дней.
После сброса питания и удаления/добавления одного из 3х датчиков работоспособность восстановилась.

Фото наклеек датчиков прислать проблематично. Установлены в труднодоступных местах.
Вот серийники полученные от них по mqtt:

4270002244
4269993126
4269962753

Какую прошивку можно залить с учетом того что в системе еще 17 других ваших модбас устройств и 2 сторонних?

Хотелось бы контроллер не обновлять пока…

Информация по контроллеру:
Release name wb-2108
Release suite stable
Short SN ADJZWNQD
Temperature Grade industrial

ПО контроллера обновлять не нужно, только прошивку датчиков. Утилита wb-mcu-fw-updater сама найдет самую новую версию прошивки для данного релиза ПО контроллера. Для обновления прошивки датчика с адресом 13 используйте команду (порт укажите используемый):

wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a13

Для других датчиков - аналогично.