Защита каналов диммера WB-MRGBW-D

Добрый день.
Я проектирую щит управления светом и встал вопрос защиты каналов диммера от превышения по току. Как вариант рассматриваю плавкие предохранители на каждый канал. Есть ли рекомендации по скорости срабатывания и рекомендуемым номиналам при работе на полной мощности?

Добрый день. А что собираетесь подключать - ленту?
Вообще - логика расчета предохранителей простая, берем номинальный ток (максимальный и умножаем на “запас”, на 1,2. То есть если у нас лента потребляет 5 ампер то ставим предохранитель на 6.
Но лучше тщательно проверить монтаж до подключения диммера и отсутствие коротких замыканий включением ленты “вручную”, путем замыкания выведенных под диммер проводов.

Да, подключать планирую ленту с номинальным током в 4.9А.
Предохранитель рассматриваю как средство защиты диммера от последствий КЗ и превышения тока (допустим, монтажники подключили более мощную ленту).
Выдержит ли устройство под долговременным током в 6А, учитывая время-токовую характеристику предохранителей?

Это на каждый канал?

Время, достаточное для сгорания предохранителя - выдержит.

Я стараюсь балансировать нагрузку. На один диммер получается около 16А, при этом один канал загружен полностью.
А вот кстати, какую нагрузку суммарно диммер сможет потянуть?

Суммарно - по 5 А на канал. При максимальном напряжении (48 вольт) 240 ватт на канал.

Значит ли это, что один диммер может долговременно (несколько часов в сутки) работать на токе в 20А (по 5А на каждый канал)?

Да, именно так. При максимальных параметрах - возможна длительная работа.

Сам диммер как защищать?

У меня очень похожая ситуация, белые ленты 24V, от 2 до 5A. Предохранители 6.3А в цепи каждой ленты. БП MW SDR-960-24 (40A). Схема с управлением лент через реле работает замечательно. При испытаниях проводил КЗ на дальнем конце ленты, предохранитель сгорает, оставшиеся каналы продолжают светить.

Требуется диммировать, и тут загвоздка с защитой самого диммера. Предохранитель 5А в ‘+’ или 20А в ‘-’ силовой контакт диммера.
Отключать ‘+’ диммера от источника при наличии тока в каналах RGBW нельзя, диммер сгорит (см. тему https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-mrgbw-d-shema-vyhoda-i-naznachenie-klemmy/5364/4) Проверка или замена предохранителя подразумевает размыкание цепи.

Остается только вариант - 20А предохранитель в общий минусовой провод. Что произойдет раньше - предохранитель сработает, БП уйдет в защиту или у диммера загорится корпус - мне не очевидно.

Ну, то же самое - предохранительна 20А в “+” цепь до диммера.

Можно отключать сам БП лент с помощью реле, например, от “220”.

Пожалуй, наилучший вариант. Для страховки, если защита БП сломается.

Провел полевые испытания. Включал питание БП с закороченным на автомат выходом.
БП по спецификации держит перегрузку 130-150% не менее 3 сек. Пиковый ток 52А.
ABB S201L C16. БП через 5 сек ушел в защиту, после перезапуска БП автомат сработал через 2 сек (прогрелся).
ABB S201L C10. автомат сработал через 3 секунды. БП работает.
При замыкании включенного БП – автомат срабатывает быстро (электромагнитная часть).
Плавкие предохранители не сильно лучше по время-токовым характеристикам.

  1. 50А пусковой ток
  2. на одном БП несколько раздельно коммутируемых линий
  3. время включения БП до 1 сек, выключается тоже не сразу (емкости на входе)

1 сообщение было перенесено в новую тему: WB-LED защита