Подключил к аналрговому входу датчик. Питание датчика берётся с выхода 5В самого контроллера. Напряжение не стабильно и меняется в диапазоне 4,95-5,05. С учётом того что измеряемое напряжение на входе до 2,5В,
и эти колебания так же имеют место быть на входе, показания так же скачут.
Вопрос можно ли снизить частоту опроса аналогового входа или окрулить значение до десятой?
Здравствуйте! В новой версии ПО в релизе testing появились удобные настройки параметров аналоговых входов. Для решения вашей задачи достаточно установить в поле “Число десятичных знаков у итогового значения” число 1. Также можно снизить и частоту опроса входов (параметр “Период опроса канала”).
Результат:
Как его скачать? В репозитарии не наблюдаю.
Какая у вас версия ПО контроллера? Пришлите, пожалуйста скриншот окна System со страницы Devices.
Новая версия пакета доступна в репозитории testing. Сначала нужно перейти на систему обновления через релизы. Потом перейти на релиз testing. Инструкции по обновлению можно найти здесь: Обновление прошивки контроллера Wiren Board 6 — Wiren Board.
Думаю, что самый простой способ обновить ПО - обновление через веб-интерфейс контроллера (раздел " Обновление через веб-интерфейс"). Затем перейти на релиз testing командой
wb-release -t testing
Если на контроллере есть свои скрипты или настройки рекомендую сделать их резервную копию. Также следует иметь в виду, что релиз - testing (тестовый), могут встретиться какие-либо ошибки.
Отлично: у вас последний релиз stable. Тогда достаточно только последней команды для перехода на релиз testing.
Если будут вопросы к этому релизу, как откатиться обратно на stable?
Для перехода опять на релиз stable нужно выполнить команду:
wb-release -t stable
Все пакеты автоматически заменятся на версии из релиза stable.