Баг в WB-MWAC - закрытие кранов, при смене питания на резервное 12v

Приветствую.

  1. Собрали щит и обнаружили странное поведение обоих имеющихся MWAC модулей, при отключении электричества. Оба модуля подключены по rs485 с напряжением 24v. В качестве резервного питания MWAC используется 12v (WB-UPS v2), который так же питает краны нептун (это чтобы было понятно почему напряжение резервного питания отличается от основного)
  2. Дано: вся система включена и функционирует, как положено и имеет заводские настройки и последние доступные прошивки на сегодняшний день. Все 4 крана переведены в положении Открыто, на обоих MWAC горят все индикаторы K1-K2 каналов реле
  3. Отключаем электричество и вся система, кроме MWAC, как ожидается, вырубается. Оба MWAC переходят на резервное питание 12v. НО! произвольные краны полностью закрываются (по статистике - один из двух на каждом модуле). При этом индикаторы открытых кранов продолжают гореть! При возобновлении питания 24v по rs485 краны вновь открываются (обращаю внимание, что mwac модули не выключались все это время и настройки модулей стандартные, т.е. возобновление положения кранов, при включении не настроено. Т.е. мы просто вернули им 24 вольта и реле отлипли из закрытого положения)

Если дать резервное питание 24v, то все работает как ожидается - краны не закрываются произвольно.
Случайно было обнаружено: если убрать резервное питание и сменить во включённом состоянии питание с 24v на 12v по основной линии (rs485), то ситуация с произвольным закрытием повторяется. (Мы подключили резервное питание к основному контроллеру и забыли вернуть переключатель ups с 12v на 24v :upside_down_face: )

Здравствуйте!
По описанию ситуации не вижу проблемы в блоке WB-MWAC: состояния его входов и выходов не изменяются при переходе на резервное питание, так и должно быть.

Похоже на то, что или не хватает тока источника резервного питания для всех кранов и какие-то из них закрываются или у кранов напряжение питания должно быть 24 В, а при 12 В они начинают закрываться.

В качестве решения проблемы можно предложить переключить выход резервного питания блока UPS на 24 В (как вы уже и сделали) или использовать для самих кранов свой (дополнительный) источник питания.

Так.

Попробовал воспроизвести. Подал на MWAC 12 вольт (верхний разьем) и 24 на клемму рядом с RS-485.
При снятии-подаче 24 вольт состояние реле не меняется, в чем можно убедиться прозвонив их контакты.

Удалось наконец добраться до объекта и произвести проверки. Как я и говорил прежде индикация говорит об открытом реле, а прозвонив тестером убеждаемся в том, что оно закрыто. Засняли на видео, для наглядности подцепили светодиодную ленту.

Explorerol выше писал, что кранам не хватает тока для питания… Так вот краны ничего не потребляют в режиме покоя. Закрыться/открыться они могут только от смены положения реле MWAC. Это Neptun Bugatti Pro 12В

Нашли программный баг.

1 лайк

Проблему удалось воспроизвести. Спасибо за видео! Пока в качестве быстрого решения проблемы можно порекомендовать использовать одинаковые напряжения основного и резервного питания. В дальнейшем постараемся эту проблему устранить.

Проблема исправлена в прошивках версии 1.17.2 и новее.

1 лайк

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.