Добрый день. Вроде все подключил по инструкции но постоянно он то в сети, то пропадает. Через раз происходит управление им, возможно что-то еще нужно настроить?
Добрый день
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Добрый день.
Для диагностики - опросите устройство с помощью Modbus_client.
Запустите опрос несколько сотен раз. Какой процент запросов ошибочные?
Ну и советую проверить соединение Gnd шины RS485 - судя по ошибкам CRC есть проблемы с физикой.
У меня модель на 220в. На втором порту висят только термостаты и там соединил только A-B от RS485. GND не подключал. А как запустить опрос? можете подсказать?
Ну, GND для правильной работы шины все же требуется: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
В случае отсутствия могут быть ошибки обмена.
Вот тут аналогичное: Ошибки по протоколу Modbus TCP - #14 от пользователя ADC
А если на устройстве конечном нет gnd? Шлейфом от первого порта взять?
Если нет Gnd - лучше всего оценить напряжение между (величину наводок) между клеммами данных устройства и Gnd шины и постараться эту величину минимизировать. Но избавиться от ошибок - не получится.
Добрый день. Затянулся у меня ремонт и только вернулся к данному вопросу. У вас в вики есть инструкци по подключению. Как мне модель на 220 поключить к GND шине? Или получается устройства на 220 никак нормально не могут работать?
Добрый день.
Подключите без GND но обязательно A и B витой парой, но без GND работать может некорректно.
Подключил витой парой. Один термостат пока и постоянно вижу ошибки по нему. Может как то шину можно настроить дополнительно. Они на отдельном 485-2 висят. Еще увидел в инструкции что бывают копиии и для них надо поставить скорость 115, но в термостате не выбирается она.
При смене скорости, он его не находит совсем. При скорости 9600 постоянные проблемы со связью.
RS-485 подразумевает подключение A, B и GND. Если в модели 220 данная клемма не предусмотрена то это вопрос к производителю термостата. Без GND могут быть ошибки связи из за наводок. Как описал коллега выше.
Понятно. Тогда надо было в описание устройства написать, что не работает 220 модель с Вайренбордом. Даже с коротким куском витой пары, подключенной на прямую к термостату, такие же проблемв со связью(
Здравствуйте, снял отметку «решённая с темы».
Пришлите, пожалуйста, фотографии вашего устройства с двух сторон.
Ещё коробку от него сфотографируйте, пожалуйста, если есть возможность - там точная модель должна быть указана.
@toroff Добрый день!
Данный термостат работает стабильно только на скорости 115 200, параметры 8-N-1.
Необходимо настроить термостат и порт, к которому подключен термостат в контроллере.
Порт контроллера настраивается согласно инструкции:
- Настройки → Конфигурационные файлы → Настройка драйвера serial-устройств→ Сохранить настройки
Пример правильных настроек порта контроллера для первого порта. Второй порт настраивается аналогично:
Для настройки термостата достаточно установить параметр 13 в 5. Порядок действий описан в Вики:
- Выключите термостат нажатием на кнопку
ЭКОв виде зеленого листа. - Зажмите одновременно кнопки
MиClockна 5 секунд — термостат войдет в сервисный режим. - Коротким нажатием на кнопку
Mвыберите код параметра13. - Кнопками
вверх ↑ивниз ↓установите значение 5 (или другое, согласно таблице производителя). - После установки скорости снова нажмите на кнопку
ЭКО, термостат применит новые настройки и выйдет из сервисного режима. - Настройки скорости применятся сразу.
Для уверенности - можно перезагрузить термостат.
Если после данных настроек ошибки будут появляться - пришлите пожалуйста фото/скрин настроек порта и термостата с диагностическим архивом согласно инструкции, а так же точную модель, о которой просили коллеги выше и уточните длину линии от термостата до контроллера.
Добрый день. Спасибо за совет, на следуюший неделе попробу. Нахожусь в отпуске сейчас.
Хорошо, будем ждать обратной связи!
Добрый день! Удалось ли проверить?



