Частота опроса

Подскажите, пожалуйста, чему равна частота опроса конкретного встроенного в контроллер WB 8.5 каждого входа AI и на WB-MAI6 и чему может быть равна общая задержка до передачи в MQTT в опросе конкретного AI ?

Добрый день.

Если имеется в виду аходы A1-A4 - то частота не нормируется, опрос поллингом.

В зависимости от режима измерения настроенного в WB-MAI6 (количество включенных каналов, количества измерений (оверсемплинг) для каждого. Обновление значения каждого может занимать от 200мс до ~1800мс, при максимальном значении и всех включенных каналах.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAI6_Modbus_Analog_Inputs#Общий_принцип_работы
Задержка modbus - до 50мс дополнительно, но в зависимости от скорости шины и количества устройств - можно довести до ~10мс

1 лайк