Что можно делать с помощью модулей реле

С концевыми переключателями поиграемся и уточним.
Но основной вопрос у нас остаётся открытым, а именно:

  • какие виды тактики реле (всех модулей) возможны?
    задача 1: включать “кратковременным нажатием” свет и вентиляцию санузла, при повторном нажатии свет выключается, вентилятор ещё 15 минут крутит (задержка выключения программируемая)?
    задача 2: светодиодные ленты (ночная подсветка) по квартире, включаются от датчиков движения (ИК), выключаются после отсутствия движения в течении 5 минут?
    задача 3: свет и вентилятор в гардеробе (по принципу санузла), но еще нужно принудительное включение вентиляции через определенный промежуток времени?
    задача 4: иногда нужна задержка включения?

Добрый день!

Поскольку Вы не упомянули, нужны ли Вам сложная логика управления со всякими “длинными” и “двойными нажатиями”, опишу вариант с прямым управлением

На свет нужен понадобится модуль со входами и в зависимости от типа ламп и суммарной мощности, например WB-MR6C (если это пара хороших светодиодных ламп) либо WB-MR6LV/I или S, если ламп больше.
Логика работы - выключатель-кнопку заводите на вход, он непосредственно коммутирует свет. Также с помощью контроллера WB6 Вы следите за состоянием этого входа по Modbus (а еще лучше - за счетчиком нажатий) в правилах и включаете/выключаете вентилятор, когда это нужно. Для вентилятора достаточно WB-MR6C.
Можно также предусмотреть свой выключатель для вытяжки (использовать двухклавишный) - если что-то вдруг случится с контроллером, вытяжку включить сможете с него. У себя так и сделал.

Возможно, тут лучшим решением будет использовать диммер лент WB-MRGBW-D, щелчки реле все-таки ночью будет хорошо слышно. Если нет - то БП от лент можете коммутировать через WB-MRPS6/S либо свободный канал WB-MR6LV/I/S, тоже подойдет. Логику работы описываете в правилах и управляете этим каналом реле по Modbus.

То же, что и в задаче 1, только дополнительную логику работы по принудительному включению описываете отдельно в правилах.

Если задержка нужна всегда - в вышеперечисленных модулях надо будет отключить прямое взаимодействие входов с релейными выходами и следить за счетчиками срабатываний входом из правил и в правилах же настраивать задержки.
Другой вопрос, что минимальная скорость обработки факта нажатия кнопки будет далеко не нулевая, а может достигать 0.5-1с, и зависит от количества устройств на шине. Если это некритично, то способ вполне рабочий.
Если критично - стоит смотреть в сторону отдельного модуля входов WBIO-DI-WD-14.

P.S. если подскажете, какие лампы и какие мощности на канал, смогу по моделям сориентировать конкретнее.