Диммер WB-MDM3 работа с асинхронными двигателями 220в

Добрый день. В описании на этот диммер, в разделе Назначение, написано про мощность двигателей: “В режиме диммирования по переднему фронту WB-MDM3 можно использовать для регулировки оборотов вентиляторов мощностью до 30 Вт.” А в таблице Технические характеристики указано: Максимальная мощность на канал: 150 Вт — для асинхронных и коллекторных двигателей. Чему верить, какая максимальная мощность на канал для асинхронных и коллекторных двигателей?
И еще вопрос - при использовании рекомендуемого частотного преобразователя T13-750W-12-H диапазон регулировки частоты оборотов двигателя будет больше, чем 50 - 100%?

Добрый день. При управлении вентиляторами большей чем 30 Вт мощностью через MDM3 возможен выход модуля из строя. В технических характеристиках в ближайшее время внесем изменение, спасибо за уточнение. При использовании частотного преобразователя T13-750W-12-H диапазон возможного изменения выходной частоты: 1.0 – 99.0 Гц

У меня двигатель однофазный 220v AC, макс 52вт. Лучше не рисковать? И есть ли у вас диммер подходящий для моей задачи?

Да, лучше не рисковать. Плюс при управлении диммером возможен посторонний шум при работе двигателя. Управление частотным преобразователем намного эффективнее.

Не для всех вентиляторов допустимо понижение частоты до значений менее 5-10 Гц. То есть вентилятор может крутиться, оборот в секунду, но греться. Ну и практической пользы от такой скорости мало.

А мощности рекомендуемого частотника T13-750W-12-H достаточно будет? И как посчитать в каких пределах будет регулироваться частота оборотов однофазного двигателя:
Nominal voltage VAC 230
Frequency Hz 50
Type of data definition ml
Valid for approval / standard CE
Speed min-1 2350
Power input W 52
Current draw A 0.23
Motor capacitor µF 1.5
Capacitor voltage VDB 400

Да, плавное и непрерывное регулирование оборотов от 0 до 100% не требуется. Естественно в этом смысла нет. Но хотя бы от 25-30% и до 100% думаю вполне будет полезно.

Да, будет достаточно. Пределы регулирования по паспорту двигателя будет корректнее подобрать.

Да, с запасом.

Для двигателя двухполюсного со сдвигом фазы обмотки конденсатором именно расчет вещь нетривиальная, проше подобрать. То есть установить на частотнике минимально необходимую величину частоты и покрутить на ней час. Если не будет греться - все хорошо, эту частоту и запрограммировать минимальной.

По каким параметрам паспорта можно подбирать пределы регулирования?
Вот все паспортные данные двигателя:
Nominal data
Type R2E190-RA26-05
Motor M2E068-BF
Phase 1~
Nominal voltage VAC 230
Frequency Hz 50
Type of data definition ml
Valid for approval / standard CE
Speed min-1 2350
Power input W 52
Current draw A 0.23
Motor capacitor µF 1.5
Capacitor voltage VDB 400
Capacitor standard P0 (CE)
Min. back pressure Pa 0
Min. ambient temperature °C -25
Max. ambient temperature °C 65
Starting current A 0.37

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Running at free air · cs = Customer specs · cu = Customer unit
Subject to alterations

Technical features
Mass 1.3 kg
Size 190 mm
Surface of rotor Coated in black
Material of impeller PA plastic
Number of blades 7
Direction of rotation Clockwise, seen on rotor
Type of protection IP 44; Depending on installation and position as per EN 60034-5
Insulation class “B”
Humidity class F1-2
Max. permissible ambient motor
temp. (transp./ storage)

  • 80 °C
    Min. permissible ambient motor
    temp. (transp./storage)
  • 40 °C
    Mounting position Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request
    Condensate discharge holes Rotor-side
    Operation mode S1
    Motor bearing Ball bearing
    Touch current acc. IEC 60990
    (measuring network Fig. 4, TN
    system)
    < 0.75 mA
    Motor protection Thermal overload protector (TOP) wired internally
    Cable exit Variable
    Protection class I (if protective earth is connected by customer)
    Product conforming to standard EN 60335-1; CE
    Approval CCC; EAC; VDE

Возможно это - пусковой ток и рабочий ток?

Да, я так же предположил - только опытным путем.