Добрый день, планирую применять диммеры mrgbw с одноцветной лентой. Возможно-ли объединение каналов?
Те есть например лента 12в 14,4 Вт/м это 6А тока, можно-ли запитать её подключив одновременно к 2м каналам диммера, или нужно резать?
Нет, программное объединение каналов сейчас не поддерживается.
Рекомендую просто поставить усилители в разрез ленты, они стоят очень дешёво. Типа таких:
Другие рекомендации:
- Использовать ленты на 24В или 36В - ток меньше, падение напряжения на ленте меньше.
- Пустить рядом с лентой нормальные провода, подключать к ним ленту через каждые несколько метров. Если этого не делать, то дальний конец пятиметровой ленты на 12В будет светить заметно тусклее, чем ближний.