Диммеры WB-MDM3

Добрый день. У меня по проекту диммируемые и недиммируемые группы светодиодного освещения на кнопочных выключателях. Можно ли на все группы освещения поставить диммеры WB-MDM3, нужно ли будут дополнительное модульное оборудование кромки блока питания самих диммеров? Планируется использование без контроллеров, нужна ли предварительная настройка или они работают по умолчанию?

Добрый день!

Чтобы использовать WB-MDM3 для недиммируемой нагрузки, нужно установить выходы в ключевой режим.

Для недиммируемого освещения обычно используют модули Реле.

Обратите внимание, что в для диммирования с помощью WB-MDM3 можно использовать только диммируемые светодиодные светильники. Рекомендую предварительно протестировать работу выбранных светильников с модулем (бывают несовместимые). У нас можно брать оборудование на тестирование до двух месяцев.

Технически для работы - нет. Думаю, также поставите автоматы для защиты.

По умолчанию никакой внутренней логики не настроено - диммер на сигналы с дискретных входов никак не реагирует.

Про настройку без контроллера смотрите в статье Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера — Wiren Board