Emerson exd-sh2

Проблема такая.На объекте стоит контроллер wb 6, к 1 rs-485 подключены устройства wb, ко второму rs-485 подключены блоки rtd-net от daikin. Требовалось подключить контроллер emerson.И тут самое интересное!Отключаю блоки daikin и подключаю контроллер ко второму интерфейсу все работает, а когда подключаю блоки daikin обратно, контроллер Emerson не работает( С таймингами поигрался, ничего не помогло.

Добрый день.
Для начала советую проверить надежность подключения GND к соотвествующим клеммам всех устройств. Ну и покажите что в шине происходит, опросив несколько регистров с помощью modbus_client, например.