Eth -> WB-MIO-EV.2 -> WBIO-DO-R10A-8

Не работает боковой модуль
Вроде все перепробовал, что в документации описано.
Не могу найти причину…

Подключено - eth → WB-MIO-EV.2 → WBIO-DO-R10A-8


все в одной сети, пингуется

Добрый день…
Для начала - попробуйте пожалуйста поменять режим работы с Modbus over TCP на Modbus TCP, Modbus over TCP имеет смысл применять только в том случае когда на шине подключенной к клеммам RS-485 WB0-MIO-E есть не Modbus устройства, во всех других случаях - это не имеет смысла. Да и порт имеет смысл стандартный поставить.
Ну и попробуйте опросить с помощью modbus_client сам шлюз.
Или - просканировать его, так например:

for i in {1..247}; do modbus_client --debug -mtcp  10.10.12.20 -p502 -a41 -t 0x03 -r 0x80; done

Ну так и есть немодьас устройство…
И модбас тоже рядом будет тоже.
Поэтому и такой выбор.

Порт стандартный - это вместо 23 что-то прописать?

А какое, если не секрет? А Modbus устройство уже подключено? На нем Status при опросе мигает?

Доброго дня

Полез, подключил шину 485
Пришел к компьютеру, сконфигурировать изменения.
Добавил релюшку, полез смотреть логи.
Обнаружил, что все работает…
Ничего не менялось с момента написания поста выше,
кроме подключения вот только что устройства на 485 шину.
В чем проблема - мне не ясно…


Это сборка в щите (пока не закончено, посему бардак сорян)

Фото сделано до конфигурации релюшки на контроллере. Посему в ошибке висит

Не получается разглядеть, включен ли терминатор и растяжка на WB-MIO-E?
Если не включены - включите

1 лайк

И да, не разглядел сразу… Gnd модулей соединены друг с другом?

Уже да :slightly_smiling_face:
Но вылечилось оно без GND…

Если заработало без выравнивания потенциалов - то это просто удача. Лучше, в общем делать сразу хорошо - меньше шансов на сбой.

согласен. косяк. нашел позже уже - сразу исправил

1 лайк