Готовый шаблон для Zenit Heco

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у вас готовый шаблон на интеграцию по rs 485 в WB вентустановки zenit heco vm 550 1.5/3e220 epp?

Добрый день.
Посмотрите в тему Подключение вент установки Турков Zenit Heco к контроллеру Вайренборд
Шаблоны к устройствам этого производителя добавлять нет большого смысла - даже для одной и тоже же модели регистры могут произвольно меняться как номерами так и назначением в зависимости от аремени выпуска ии прошивки.

Вот вариант от конца 24г, по их документации. работает на зенит хеко. Не особо причесаный

config-turkov-hvac.json (20,4 КБ)

1 лайк

И да - нюанс. Возможно только у меня - у первого в читаемой группе ригистров input после адреса 0x0100, будет ошибка вылезать (красным цветом в панели). Не смог победить. Поэтому опрашиваю, совершенно не нужный, регистр 0x0100 с версией устройства. Если его не опрашивать, а начатаь с 0х0101 (температура), то красным и нечитаемым будет он.