Помогите с шаблоном на ПВТ-100.
Не могу найти.
Регистры для него во вложении.
Здравствуйте!
Сам датчик уже физически подключен? Удалось с ним установить связь?
Думаю, что сможем сделать шаблон. Но для его проверки нужен будет удаленный доступ к контроллеру. Сможете дать доступ?
config-owen-pvt100-sauna.json (2.0 КБ)
1 лайк
Вижу, что у вас все получилось! Это здорово. Спасибо, что поделились шаблоном.
Предложу несколько рекомендаций.
- увеличить таймаут ответа до 100 мс (для повышения надежности работы)
"response_timeout_ms": 100,
- вместо параметра “frame_timeout_ms”: 8 задать
"guard_interval_us": 5000,
Это нужно для полного соответствия старндарту Modbus
Точка росы по-английски будет Dew Point.
1 лайк