Индикация нормы напряжения в WB-MRWM2

Проблема:
на WB-MRWM2 имеется индикация “нормы” напряжения, которое показывает какой-то бред.
Согласно документации, светодиод горит, когда

Phase OK — сетевое напряжение в диапазоне 207 … 253 В.

Это уже странно (так как диапазоны настраиваются), но пусть.
Все значения в реле “по умолчанию”

Бред заключается в том, что индикаторы Ok по обеим фазам ведут себя “как захотят”. То на L1 - Ok, то на L2 - Ok. Может быть на обоих норма. При этом минимум секунд 10 не ок (или ок, но чаще не норма), и редко когда и на входе и на выходе Ok одновременно. При это светодиод может не гореть часами …

Но самое “интересное”, что часами может не греть L2, а L1 при этом может минут по 5 быть и Ok …

Технически (чуть упрощенно) на L1 приходит ввод (и это квартира в Москве, то есть все относительно стабильно и отлично), с K1 уходит на UPS (у него сквозной ноль), откуда приходит на L2 … То есть, L1 это вход, а L2 - это выход UPS, у которого “мгновенная стабилизация” и переход на аккумуляторное питание (с соответствующей индикацией), в течении не более 8 мс.

При это если снят график в контроллере, то пропаданий на L2 нет (что логично), но светодиод на модуле ведет себя очень странно …

Сегодня открыл приложение с телефона и наблюдал минут 15 “индикацию” Ok.
Точнее, как она неспешно , по непонятному алгоритму, переключалась (то обе фазы Ok, то какая-то одна, то ни одной … по несколько минут …). В приложении при этом, все ползунки были Okи ни разу в момент наблюдения не переключились на “плохо”.

Добрый день.
Какой серийный номер устройства, какая версия прошивки установлена?

А какие значения? Верхнее, нижнее, время?

WB-MRWM2 (2-канальный модуль реле с измерением мощности)
Серийный номер: 188025
Текущая версия прошивки: 1.21.1

Не установлено (а WEB интерфейс, почему-то, не считывает все установленные значения при добавлении/обновлении устройства в WEB интерфейсе, веди они не могут “не существовать”), то есть, “с завода”.

Но в соответствии с инструкцией
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRWM2_Modbus_Relay_Modules
Это не имеет никакого значения, так как дословно:

Phase OK — сетевое напряжение в диапазоне 207 … 253 В.

Прочитайте пожалуйста что сейчас записано в регистрах. Или явно установите туда значения

Значения регистров (с завода) соответствует значениям по умолчанию (указанному карте регистров):
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRWM2_Modbus_Management

1696 Data: 0x0000 = 0 #Блокировка по напряжению
1697 Data: 0x0000 = 0
1704 Data: 0x50dc = 20700 #Нижний допустимый предел (x0.01, В)
1705 Data: 0x50dc = 20700
1712 Data: 0x62d4 = 25300 #Верхний допустимый предел (x0.01, В)
1713 Data: 0x62d4 = 25300
1720 Data: 0x0032 = 50 #Допустимая длительность провала (x0.1, с)
1721 Data: 0x0032 = 50
1728 Data: 0x0000 = 0 #Задержка включения (x0.1, с)
1729 Data: 0x0000 = 0
1736 Data: 0x0000 = 0 #Задержка повторного включения (x0.1, с)
1737 Data: 0x0000 = 0

Короткое (но может минутами не меняться длительно) видео того, как это выглядит. 50 секунд

А покажите историю с включеной дельтой пожалуйста.

Вот последние 20 минут (норма не попадает, так как “норма” не меняется … по крайней мере я ни разу не видел ползунка в устройствах не в номе что по L1, что по L2)
Очень редко бывает просадка входного напряжения L1
Обнаруживается это “легко” в вечернее время, так в этот момент все освещение через диммер мигает (в момент переключения на выходе UPS может быть провал до 8мс и MDM3 на него очень сильно реагирует, что очень заметно …). Но это бывает редко очень, на непродолжительное время … Но вход можно и вручную отключить …

Планировал алгоритм, который был бы завязан на значение “нормы”, но не получается, так как оно постоянно мигает по обеим фазам … Что не может быть правдой …
Думаю, что настрою отдельное правило, следить за нормой и записывать в лог …
На графики в контроллере (с дельтой …) тоже нельзя полностью положиться …

Пока непонятно как живет индикация (ей точно доверять нельзя) и как само устройство считает норму (планировалось L1 использовать как реле напряжения с задержкой включения на минуты три …)

Ну, тут как раз дельта не выходит за пределы уставок.
А более ранняя, где наблюдалось срабатывание?

Лампочки “нормы” постоянно “мигают” не часто и без всякого алгоритма …, то есть, “срабатывания” “постоянные”.

При этом на устройстве лампочки “норма” живут своей жизнью.

Как и описано в документации - включаются они при пересечении установленных величин. Контрол переключается только при наприяжении выходящем за уставки в течении заданного времени.

Если есть веопросы, ответа на которых нет в документации - готов на них ответить.

Напряжение на входе L1 иногда, ооочень редко, пропадает. но не каждые 20…500 секунд. В остальные периоды времени оно от 220 до 235 вольт.
Выше 250 НИКОГДА не было.
Ниже 207 - тоже.

Напряжение на выходе L2 ВСЕГДА в номе, это UPS!!!. Оно всегда стабильно.
Иногда, оооочень редко (раз в месяц или при проведении мной работ), может быть выключен или при пропадании L1 может перейти на UPS, вместо стабилизации (время переключения не более 8мс!!!)

Скачал “данные” за трое суток. В экселе нашел минимальное и максимальное значение измеренного напряжения.

По L1 Максимум 234 Вольта
По L1 Минимум 228 Вольта

По L2 Максимум 234 Вольта
По L2 Минимум 215 Вольта

Цветомузыка же не прекращается!

Не может в Москве на входе скакать за пределы указанного в документации каждые полминуты … 5 минут. Ну никак!

Не может скакать на выходе стабилизатора
В соответствии с характеристиками Напряжение выхода при питании от сети, В
220 ± 5%
Напряжение выхода в режиме инвертора, В
220 ± 1%

То есть 209 -231 - это прелы при питании от сети. И если на L1 “норма”, то на L2 ну никак не может быть не “норма” даже теоретически!

Для анализа именно мгновенного значения, если считаете что модуль имеет какую-то проблему с измерением можно использовать осциллограф, например.
Или другой прибор с возможностью записи значений.
Как и описано в документации в регистры выводтся URMS.Не чаще чем раз в секунду.

Через сколько периодов детектируется отсутствие напряжения? Длина одного - 20.

Вот тут, при отсутствии L1 хорошо видно напряжение.
Я бы не стал доверять маркетологам.
В общем - мы готовы оформить возврат если устройство не удовлетворяет потребностям.

Почему “мгновенного”?
Лампочка нормы уверенно гаснет от 20 до 500 секунд, потом также уверенно зажигается … Не мелькая (хотя один раз видел мелькание на L1, пока до и тут же загорелось - это может быть “правдой”)

За это период времени, то если напряжение упало ниже 207 вольт и держалось таким секунд 30…500, обязательно обязаны прийти измерения этого напряжения и отразиться в данных!

L1 и L2 живут сами по себе своей жизнью.
Норма может продержаться и 10 секунд и 5 минут (но прямо часами стоять и наблюдать - нет времени, но когда рядом - смотришь)
Аналогично и погаснуть может от 10 секунд до 5 минут (может и дольше).

Мельканий нет. Каждый канал не спеша погас, не спеша загорелся …

Я тоже. Поэтому общался до покупки с технарями … и отзывы изучал (народ осцилографом все замерял неоднократно …). Но даже если взять просто вход: Москва!, если превышение нормы было бы постоянно - у меня и соседей постоянно бы все горело! Аналогично и при пониженном напряжении … Жалоб было бы в домовых чатах микрорайона - тьма.

Нет задачи “заменить” и тем более “вернуть”. Более того, еще несколько таких планируется (были бы в нем переключающиеся контакты и собственный блок питания … цены бы ему не было бы )), ну и доработка ПО (но она все равно будет) … и ток повыше (хотя и 20А+ вполне устраивает))

Нужно разобраться “что это”. На что влияет. И как “правильно” использовать в том состоянии “как есть”.
Вышла новая прошивка, обновлюсь - может лучше будет.

На графике цифры смотреть неудобно, поэтому выгрузил CSV и нашел минимумы и максимумы.
Все по L2 (да и по L1) в соответствии с нормами.

У народа в микрорайоне разные тестеры (в паре домов из подвала уперли медную шину заземления, после чего (точнее во время сего действия) у кого-то потели холодильники, пытались обвинить УК …), которыми качество сети так или иначе проверяют … нет никакого криминала. Подстанция явно одна (посредине микрорайона) и рядом с ней Россети (в паре километров) на 220кВ …