Добрый день!
Подбираю оборудование для задач диспетчеризации существующих вентиляционных систем. Речь идет о довольно протяженном здании, в котором вентиляционных установок не очень много, но они распределены по всему зданию. Есть желание установить несколько контроллеров, к каждому из которых подключить 2-4 станции ввода-вывода посредством WB-MIO-E V2. Хочу включить их (и контроллеры, и преобразователи интерфейсов) в действующую LAN-сеть предприятия, к которой подключены также ряд других устройств (весы, принтеры, офисные ПК и т.д.). Не отразится ли это негативным образом на скорости связи контроллера с вводом-выводом? (конкретно в нашей задаче задержка в 1-2-3 секунды не критична). Контроллер при этом будет по-прежнему доступен для обмена данными со SCADA-системой? Или под систему диспетчеризации нужно тянуть отдельную сеть?

Добрый день.

Не вижу здесь никаких проблем. Если все существующие устройства подключенные в данную локалку работают стабильно, то и наше оборудование не должно здесь как-то сбоить.

Не вижу никаких проблем. Здесь может быть больше вопросы к требованиями вашим локальным. Возможно ли объединять офисную сеть и сеть предприятия.