Получил в работу проект автоматизации климата, в котором включение контроллеров WB7 в Ethernet производится следующим образом:
От коммутатора кабель приходит к контроллеру WB7№1 в порт Eth1, из порта Eth2 контроллера WB7№1 кабель уходит к контроллеру WB7№2 в порт Eth1, из порта Eth2 контроллера WB7№2 кабель уходит к контроллеру WB7№3 в порт Eth1 и т.д. из порта в порт соединяются по 5 - 7 контроллеров WB7.
Вопросы:
1.Будет ли такая схема работать? Если да, то не нужно ли какое-то отдельное ПО загружать в контроллер?
2. Если такая схема не работает (я, просто, не пойму как в такой схеме работает динамическая адресация да и фиксированные адреса тоже), то как и в каких случаях используются два порта Ethernet?
Но зачем?! Попытка сэкономить на копеечном коммутаторе?
Довольно подозрительный проект, начиная с того что такое количесво контроллеров нужно при количестве периферийных устройств в несколько тысяч…
Вообще - будет, настроить стандартный мост (неспецифично для контроллера, обычный мост)
Работать-то будет, но какие-то проблемы на одном контроллере приведут к недоступности следующих. Ну и best practics сетей явно не рекомендуют более 2 коммутаторов между узлами.
А адресация хоть 2 уровня хоть выше - работать будет.