Кабеля для датчиков движения

Добрый день.
Могу ли я подключить датчики движения WB-MSW к контроллеру через витую пару, или же для питания необходимо протянуть отдельный кабель большего сечения? На шлейфе предполагается разместить около 10 датчиков движения.

Добрый день!
В общем, это зависит от напряжения источника питания, длины шлейфа и типа витой пары (сечение проводников; тип жилы: медная, омедненная).
На нашем портале документации есть пример расчета падения напряжения на кабеле.
Пиковую мощность датчика можно найти также на портале документации в технических характеристиках (4 Вт для WB-MSW v.4).

То есть UTP кабелем какой нибудь категории 5е питание нельзя будет подавать, только сеть?

У вас какие рекомендации по этому поводу? Или все индивидуально?

Не может быть рекомендаций, считать нужно. Ссылка на пример выше.

А я могу для связи использовать витую пару, а для питания дополнительный кабель бросить, какое нибудь шввп 2*0,75? У меня просто витая пара уже смонтирована. А шввп имеет допустимое сечение

Да, если по расчетам сечения шввп хватает для питания, то можно проложить линию питания им.

Если себе делаете - ладно. Если кому-то за деньги, то нельзя - ШВВП не предназначен для стационарной прокладки.

1 лайк

Спасибо, вопрос решен.

1 лайк