Как преобразовать вид приходящего значения?

Добрый день, мы хотим транслировать значения из существующей SCADA системы на контроллер WirenBoard7 и потом с контроллера Wb7 полученные данные передавать на уровень выше.
Есть проблема в том что из Scada состояние прибора приходит в виде “Active\Disabled”, а нам надо чтобы приходило в виде “1\0”.
Возможно будет это реализовать на wb-rules?
Мы создаем правило слежения за контролом и в добавок приписываем в это же правило виртуальное устройство, как только приходит значение Active с определенного топика, то на топик виртуального устройства приходит 1.

Добрый день!

Не понятно, какие типы данных тут имеете ввиду.

Отдельно виртуальное устройство и отдельно правило слежение за контролом. Как в примере.

Да, так можно.

Подскажите, есть ли ещё вопросы?

Спасибо за предоставленный ответ, больше вопросов нет.

1 лайк