- Здесь указано, что проверка выполнялась только для Gidrolock WSP:
Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board
Можно ли подключить пассивные датчики от Gidrolock: WSP2, WSP+, WSP2+
Проводилась ли проверка работы с данными датчиками?
21. Имеет ли смысл использование активных датчиков WSU?
Датчики:
https://gidrolok.ru/otlichiya-datchikov-WSP--WSP2--WSP---WSP2-.html
https://gidrolok.ru/datchiki-protechki-vodi/
https://gidrolok.ru/datchiki-protechki-vodi/6/
https://gidrolok.ru/page/datchik-protechki-vodi.html
В организациях, торгующих Gidrolock, мне сказали, что они с WB правильно работать скорее всего не будут, и правильным решением будет все их подключать к блоку Премиум, который умеет с ними правильно работать (см. вопрос ниже). Здесь например написано: «датчик отправляет аварийный сигнал повторно до получения сигнала подтверждения о полученном сигнале аварии». WB умеет так делать?
“Если на них попадает вода, происходит замыкание полюсов электродов, и датчик посылает сигнал на приемник, подключенный к блоку управления. Если после отправки сигнала об аварии, от радиомодуля не пришло подтверждения получения сигнала, датчик отправляет аварийный сигнал повторно до получения сигнала подтверждения о полученном сигнале аварии.”
- Вы ответили: “К тому же на каждый вход можно несколько датчиков подключать.”
Т.е. на один кабель последовательно подключаем несколько датчиков, и последним идет установка оконечного сопротивления или использование датчика WSP+?
Приведу их описание:
https://gidrolok.ru/page/datchik-protechki-vodi.html
“Датчик WSP+ устанавливается последним в цепи и, в случае обрыва, блок управления сообщит о потере этого датчика. Подходит только к блоку Премиум. ВНИМАНИЕ - датчик WSP+ в цепи устанавливается только один на одну пару клемм.“
“Системы к которым подходит датчик WSP
Датчик WSP подходит к большинству систем, требующим установку точечного пассивного датчика.
При использовании датчика с ППКОП Кварц, требуется установка добавочных сопротивлений и установка оконечного сопротивления или использование датчика WSP+
При использовании датчика с ППКП Сигнал 20, Сигнал 20П требуется установка оконечного сопротивления или использование датчика WSP+
Датчик подходит к охранным система Гольфстрим.”
“Модификации проводных датчиков протечки воды.
• SWS (WSS) Аналоговый датчик протечки воды. Применяются в системах GIDROLOCK STANDART (Датчик снят с производства.),
• SWU (WSU). Датчик протечки воды для систем диспетчеризации зданий и систем типа “умный дом”.
• WSP. проводной датчик протечки воды пассивный для системы GIDROLOCK ENERGY, PREMIUM, Universal, Winner. Выпускается в следующих вариантах длины провода - 3м, 5м, 10м.
• WSP + Оконечный датчик протечки воды с контролем обрыва. Подходит только к системе Гидролок Премиум. Выпускается с проводом длиной 3м.”
- Можно ли использовать блок управления Gidrolock Premium вместе с WB?
Паспорт-инструкция на систему Гидролок Премиум 2017-2020г (Gidrolock Premium)
Это блок, к которому можно подключить все датчики. Он может выдавать сигнал, при срабатывании датчиков, и от него можно тянуть один провод до щитка.
Он сам подает сигнал на закрытие шаровых кранов. Пусть и подает.
24. Т.е. можно, чтобы закрытие шаровых кранов, в случае протечки, срабатывало через него, но можно также было и через WB самому управлять закрытием шаровых кранов?
-
Это надо параллельно по 2 кабеля в один разъем шарового крана, от Премиума и WB вставлять надо, чтобы каждый мог послать сигнал на закрытие? Так будет работать?
-
Не понял провод на сколько жил, и какой именно, с каким сечением и т.п., тянуть до шарового крана Gidrolock от щитка?
Тут советуют 5:
Подбор оборудования Wirenboard и проектирование системы
Судя по картинкам, надо 3.
Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 - Wiren Board -
Куда уходит красный провод, с последней схемы подключения?
-
Счетчик воды: Valtec VLF-20U, можно подключить к WB-MWAC? То что он с импульсным выходом, это я прочитал. Есть какой-то реальный опыт их подключения?
В этом списке его не нашел:
-
Сам шаровой кран умеет тоже считать водопотребление, как получить с него эту информацию? Можно ли получать эту информацию через Премиум?
-
Подскажите, пожалуйста по данным вопросам. Готов даже купить их и привезти на тестирование в Долгопрудный, и оставить, пока не разберетесь.
-
Я ранее приводил уже цитату:
“И конечно не обошлось без ложки дегтя … Для использования диммера Вам придется выставить управление по переднему/заднему фронту, установить тип внешнего выключателя и нижний/верхний порог диммирования. Вот тут понадобится бубен. Потому как настраивается это все через корректировку карты регистров и, соответственно, через командную строку и практически вслепую. В веб-интерфейсе ВБ есть возможность внесения корректировки в карту регистров устройства, но там все тоже практически вслепую. Думаю этим вопросом производителю стоило бы озадачиться.”
Хотелось бы узнать, а есть ещё какие-либо, более удобные способы настройки Mapping-матрицы для WB-MWAC, кроме:
через командную строку с помощью утилиты modbus_client;
через parameters-секцию в веб-интферфейсе?
Mapping-матрица это как бы вместо: FBD, CFC, LD, IL, SFC, ST и т.п. языков?
-
Т.е. отдельные от контроллера Wiren Board 6 реле, можно настраивать только через Mapping-матрицу?
-
Если надо настроить какую-то логику посложнее, то это делается через правила wb-rules на JavaScript (веб-интерфейс) и поддержку сценариев на Node-RED, которые передадут команды по шине modbus от контроллера Wiren Board 6? Как это согласуется с логикой заложенной в Mapping-матрицу?
можно настраивать только сам контроллер Wiren Board 6?
- Тут на схеме нарисовано подключение WB-UPS v.2 к контроллеру Wiren Board 6.
Модуль резервного питания WB-UPS v.2 — Wiren Board
На этой схеме нарисовано подключение WB-UPS v.2 к контроллеру WB-MWAC:
Т.е. судя по этим схемам, нужно бы ещё подключить модуль резервного питания WB-UPS v.2. Мне его не порекомендовали, может забыли.
Хотелось бы уточнить, сколько мне их надо все-таки купить? Отдельно для контроллера Wiren Board 6 и отдельно для WB-MWAC? Или на сколько то модулей можно его подключить один? Одного WB-UPS v.2 достаточно будет на всё?
-
Для WB-MWAC указано: Питание: 9 — 28 В постоянного тока.
Так сколько все-таки вольт надо выставить на WB-UPS v.2 для WB-MWAC и контроллера Wiren Board 6, какие есть рекомендации?
“Выбор напряжения питания/стабилизации, микропереключатель установлен в положение «24 В»
Блок бесперебойного питания работает в двух диапазонах напряжения: 12 В и 24 В.
Режим выбирается переключателем на плате блока.
Для изменения рабочего напряжения отверткой или другим тонким предметом переместите
ползунок микропереключателя в направлении 24 В или 12 В, согласно наклейке.” -
Вы ответили: “DT82TV скоро будет поддерживаться “из коробки”.
Можно вот такой, если говорить о проводных: Электрокарниз Akko ac-72e по rs485.”
Т.е. Novo и DOOYA DT82TV управляются не через провод?
37. Какие кабеля нужно кинуть для электрокарниза Akko ac-72e? Он судя по этому посту:
называется: “Электрокарниз AM82TV с управлением по радио и пофазно”.
Кабель КСПЭВГ 2х0.35мм (т.е. не КСПЭВГ 2х2х0,35 мм.кв), для управления по RS-485 и кабель для розетки на 220В?
-
Нужно ещё ручное управление электрокарнизом. Тут про это ничего не написано:
Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board
4 выхода, это то есть 4 карниза можно подключить?
Т.е. если я кину от кнопочного выключателя до щитка КСПЭВГ 2х2х0,35 мм.кв, то куда мне его подключить? -
Как правильно заземлить экраны на проводах со слаботочкой? Как написано ниже, или есть ещё какие-либо рекомендации?
Т.е. для всех кабелей КСПЭВГ 2х2х0,35, заходящих в щиток, все экраны витых пар просто скрутить между собой? Можете правильнее использовать какую-нибудь экранированную патч-панель или что-то подобное для заземления, можете посоветовать, что именно?
Подбор оборудования Wirenboard и проектирование системы
При подключении шлейфом элементов соединяем экраны всех участков кабеля, это тоже важно, чтобы экран был единым. В щите не нужно подключать экраны витых пар к шине заземления щита, так как наводки на этой шине могут повредить слаботочное оборудование. Можно все экраны витых пар соединить между собой (просто скрутить). Экран витых пар работает и без заземления за счёт того, что просто ограждает жилы кабеля от электромагнитного поля. Скручивание между собой всех экранов увеличит его ёмкость.
Экранированная и не экранированная витая пара. Выбираем витую пару: UTP vs FTP
Экранированный кабель надо обязательно заземлять, причем только с одной стороны.
Экранированный кабель создан для отвода помех в землю. Если соединить этим кабелем два устройства без заземления, то применение такого кабеля, для таких устройств, бесполезно, или даже пагубно, т.к. экран сам станет усилителем помех.
Если соединить два устройства, которые оба имеют заземление, и заземлить кабель на обоих, то между ними будет разность потенциалов, что тоже плохо.
Если используется кабель с экраном, то нужны металлические RJ коннекторы, а не диэлектрические. Кабель должен быть заземлен только с одного конца. Заземляющий проводник должен прилегать к заземляющему корпусу коннектора.
Т.е. экранированный кабель можно использовать только если вы уверены, что предполагаемое сетевое оборудование имеет техническую возможность присоединения экранированного кабеля витая пара, и контур заземления имеет необходимые параметры.
В остальных случаях надо использовать качественную неэкранированную витую пару.
- Там же: “С обоих концов шины желательно поставить резистор 100-120 ом между А и В. То есть, просто вставить его в клеммы первого и последнего модуля в шине.”
Можно узнать поподробнее какой именно нужен резистор на 100-120 ом, маркировка и т.п., чтобы его можно было найти? У Вас его можно купить?
- Модули Modbus-реле WB-MR3xV и WB-MR6xV
Модули Modbus-реле WB-MR3xL / WB-MR6xL — Wiren Board
Их тоже можно использовать для защиты от протечек? Т.е. только закрывать шаровой кран? Или датчики тоже к нему можно подсоединить?
“* Режим для дополнительной надежности при работе с датчиками протечки. Сценарий: при срабатывании датчика протечки шаровой кран перекрывает воду. Протечку устранили и командой по Modbus кран открыли. Но, если через 20 минут (время высыхания датчика) протечка все еще фиксируется датчиком, кран снова будет перекрыт.”
- Как я понимаю модули WB-MRWL3, WB-MR6C v.2, WB-MR3xV, WB-MR6xV можно использовать без контроллера Wiren Board 6, независимо. Если он, например, выйдет из строя, кнопочные выключатели света, например, будут у меня работать? Единственное что, пропадет управление по шине RS-485?
Т.е. я могу купить только их и использовать, например, вместо импульсных (бистабильных) реле, вместе с кнопочными выключателями?
- При этом должен быть отключен безопасный режим, чтобы при прекращении обмена данными по Modbus, устройство не выключило реле через заданное время — таймаут?
Настройка
Безопасный режим
При прекращении обмена данными по Modbus устройство выключает реле через заданное время — таймаут.
Таймаут задается в секундах, в регистре по адресу 8.
Значение «0» отключает безопасный режим. По умолчанию безопасный режим выключен.
Таймер этого режима начинает считаться после каждого успешно обработанного (принятого) пакета Modbus. При достижении установленного времени — выходы реле отключаются. При этом управление от входов самого реле, если маппинг-таблица включена, возможно.
- Какие модули можете посоветовать для управления светом?
Нужны следующие выключатели для: - Контактор в прихожей: Отключить все, кроме: холодильник, роутер, розетка в кладовке, розетка в спальне, розетки для шарового крана в ванной в стояке, розетки для шарового крана в кладовке в стояке
- Светильник на потолке в спальне – выключатель у двери (проходной)
- Светильник на потолке в спальне – выключатель у кровати (проходной)
- Лампа на стене в спальне
- Светильник 1 в зале с диммированием
- Светильник 2 в зале
- Светильник в проходе
- Светильник в ванной
- Светильник в ванной в стояке
- Светильник в кладовке
- Светильник в кладовке в стояке
- Светильник в прихожей
- Светильник на балконе
Эти я, так понимаю, пойдут каждый на свои реле:
14. Диммер светодиодной ленты RGBWW (пятицветная)
15. Выключатель для регулировки электрокарниза на кухне
16. Выключатель для регулировки электрокарниза в зале
17. Выключатель для регулировки электрокарниза в спальне
18. Выключатель для открытия кранов в стояке в ванной
19. Выключатель для открытия кранов в стояке в кладовке
-
Есть ли возможность взаимодействия с другими ПЛК по RS-485, например Овен или Siemens Logo, чтобы управление выключателями света было через него, но также с возможностью управления им через WB по RS-485, передавая ему команды?
-
Контактор, описанный выше мне без контроллера Wiren Board 6 не получится реализовать?
-
Какие блоки питания мне надо купить для моей конфигурации? Только на контроллер Контроллер Wiren Board 6?
Какой взять? Как правильно рассчитать мощность?
HDR-15-24
или
HDR-60-24
Я так понял, для светодиодной лентой с диммированием и электрокарниза блоки питания уже отдельно где-то надо покупать.
-
Посоветуйте, пожалуйста, хорошую светодиодную ленту RGBW с драйвером, гарантированно работающую с WB?
-
Какие кабели провести до неё и выключателя?
Судя по этой информации, надо кабель сечением 2.5 мм2 вести?
Все о светодиодной ленте. Ошибки при выборе и монтаже
-
Нужно ещё ручное управление диммированием, расположенное рядом с выключателем.
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь комбинированную крутилку, чтобы регулировать сразу 3 параметра: Яркость W, Яркость RGB, Цвет. Или только искать трехклавишный кнопочный выключатель?
Судя по схеме:
Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board
для этого надо кинуть до щитка провод: КСПЭВГ 2х2х0,35 мм.кв. -
RGBWW (пятицветная) или WW (двухцветная, белая и желтая лента) можно как-нибудь подключить? WB-MRGBW-D: Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board, умеет только RGBW.