Контроллер не видет модули после обновления ПО

Снимок экрана 2024-08-27 183202
До обновления при сканировании контроллер определял модули после обновления (согласно инструкции для подключения к облачному серверу) контр. перестал определять модули, пробовал менять скорость результата не было.

Добрый день!
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(102,2 КБ)

Добрый день. Я не вижу ни одного сконфигурированного устройства. Ну и зачем-то включен debug для wb-mqtt-serial.
Что такое “определять модули”?

debug не включал по крайне мере специально точно.
сканирование устройства на момент нахождения подключенных модулей ввода вывода на
rs 485

Ошибся были манипуляции некоторые при ознакомлении и поиске причины почему при сканировании модули не находились

Что за модули подключены, к какому порту(портам), фото подключения желательно.
Ну и - в каком состоянии светодиод Status на модулях?

8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8 2шт.
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 1шт.
Подключены к порту 1 rs485
Питание взято с V out выход активирован проверял напряжение на модулях 15В
Светодиоды горят зеленым цветом (фото предоставлю немного позже


)

Так, а что происходит при попытке обнаружить модули?
При попытке опросить их с помощью modbus_client?

самый первый слайд, новые устройства не найдены.
не пробовал опрашивать с помощью данной утилиты

Покажите результаты опроса с помощью modbus_client пожалуйста.


вроде опросился через client


все три опрошены

Отлично. Добавьте из в конфигурацию wb-mqtt-serial.
Ну и советую обновить ПО контроллера до актуального релиза, 2407.

проблема та вся в том что не могу добавить из wb

обновил контроллер модули определились, спасибо

1 лайк