Прошу помощи в диагностике. Имеется контроллер Wiren Board (wb-mqtt-serial v2.248). К порту /dev/ttyMOD2 (модуль расширения RS-485) подключена плата управления фанкойлом GD-PCR
Суть проблемы: Устройство не отвечает на запросы Modbus. modbus_client получает таймаут (ERROR Connection timed out: select), хотя запрос физически уходит в шину.
А зачем так? Предположу что следует подключить к клемме изолированной земли модуля.
А с умолчальными значениями - работает?
Ну и предложу проверить исправность самого порта, для начала. То есть подключить туда только точно работоспособное устройство и попробовать его опросить.
Нет с значениями по умолчанию не работает и перебор разных вариантов тоже не помогает
Проверяли на точно рабочей шине, подключали напрямую 1 устройство в порт и оставляли только его, в котором работали другие устройства, и все ещё не получаем ни единого ответа от модуля управления, при том сам модуль работает, плата при подаче питания включается, фанкойлы начинают работать, но rs485 молчит
Ну, тут либо неисправна плата (ее порт) либо нужно подключить клемму земли на клемму gnd именно изолированного порта.
Хотя - не исключаю, конечно, неверные запросы.
Предполагаю что использолвали что-то такое?
P=/dev/ttyMOD2; systemctl stop wb-mqtt-serial; for B in 4800 9600 19200; do for Y in none even odd; do for A in $(seq 1 32); do R=$(modbus_client -mrtu -b$B -p$Y -s1 -a$A -o0.1 -t3 -r0 -c1 $P 2>&1); case "$R" in *"timed out"*) ;; *) echo "HIT b=$B p=$Y addr=$A -> $(echo "$R"|tr '\n' ' ')";; esac; done; done; done; systemctl start wb-mqtt-serial
Я б еще проверил, для того чтобы окончательно убедиться пассивным прослушиванием:
systemctl stop wb-mqtt-serial; for B in 4800 9600 2400 19200; do echo "=== $B ==="; stty -F /dev/ttyMOD2 $B cs8 -parenb -cstopb raw -echo min 0 time 100; timeout 12 hexdump -Cv /dev/ttyMOD2; done; systemctl start wb-mqtt-serial
пассивное прослушивание: включить фанкойл с пульта и посмотреть, отправляет ли плата что-то. Если да - то это точно не modbus. Скорее всего “XYE” - китайский протокол.
Да меняли именно на устройстве, по поводу фотографии я так понял что это разный формат плат, но свойства у них одни, ибо заказ был произведен и техническая документация была выдана именно такая
CN17 на сколько помню не замкнутая, устройтсво работало и включало фанкойл, не было лишь modbus соединения
Попробую команды в следующий раз когда подъеду на объект
Все ещё ждем ответа от поставщика, спасибо за помощь, как появятся новые данные обновлю тему