Устройство Midea/GeneralClimate (GD-PCR) не отвечает на запросы через RS485

Здравствуйте.

Прошу помощи в диагностике. Имеется контроллер Wiren Board (wb-mqtt-serial v2.248). К порту /dev/ttyMOD2 (модуль расширения RS-485) подключена плата управления фанкойлом GD-PCR

Суть проблемы: Устройство не отвечает на запросы Modbus. modbus_client получает таймаут (ERROR Connection timed out: select), хотя запрос физически уходит в шину.

Команда: modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s1 /dev/ttyMOD2 -a7 -t3 -r1601 -c 1

Пробовали разные адреса (включая полный перебор 0–64), скорости (4800–38400), чётность (none/even/odd), стоп-биты (1/2). Результат нулевой.

Полярность A/B меняли местами, GND (клемма E на устройстве) подключён к земле контроллера.

Пробовали подключать одно устройство напрямую.

Есть ли у кого то опыт подключения Midea/GD-PCR? Возможно, кто-то сталкивался с подобным «молчанием» на порту.

Со стороны устройства (платы управления фанкойла) мы уже обратились к их производителю, но хотим узнать сталкивался ли кто с таким и есть ли решение.

Заранее спасибо.

GD-PCR IOM RUS new.pdf (1,9 МБ)
7uwq18rwtuf3yca3nposzrc01ocad0zp.pdf (2,2 МБ)

Добрый день.

А зачем так? Предположу что следует подключить к клемме изолированной земли модуля.

А с умолчальными значениями - работает?

Ну и предложу проверить исправность самого порта, для начала. То есть подключить туда только точно работоспособное устройство и попробовать его опросить.

На устройстве указаны шины P Q E, проверяли возможные варианты


Нет с значениями по умолчанию не работает и перебор разных вариантов тоже не помогает

Проверяли на точно рабочей шине, подключали напрямую 1 устройство в порт и оставляли только его, в котором работали другие устройства, и все ещё не получаем ни единого ответа от модуля управления, при том сам модуль работает, плата при подаче питания включается, фанкойлы начинают работать, но rs485 молчит

Ну, тут либо неисправна плата (ее порт) либо нужно подключить клемму земли на клемму gnd именно изолированного порта.
Хотя - не исключаю, конечно, неверные запросы.
Предполагаю что использолвали что-то такое?

P=/dev/ttyMOD2; systemctl stop wb-mqtt-serial; for B in 4800 9600 19200; do for Y in none even odd; do for A in $(seq 1 32); do R=$(modbus_client -mrtu -b$B -p$Y -s1 -a$A -o0.1 -t3 -r0 -c1 $P 2>&1); case "$R" in *"timed out"*) ;; *) echo "HIT b=$B p=$Y addr=$A -> $(echo "$R"|tr '\n' ' ')";; esac; done; done; done; systemctl start wb-mqtt-serial

Я б еще проверил, для того чтобы окончательно убедиться пассивным прослушиванием:

systemctl stop wb-mqtt-serial; for B in 4800 9600 2400 19200; do echo "=== $B ==="; stty -F /dev/ttyMOD2 $B cs8 -parenb -cstopb raw -echo min 0 time 100; timeout 12 hexdump -Cv /dev/ttyMOD2; done; systemctl start wb-mqtt-serial

пассивное прослушивание: включить фанкойл с пульта и посмотреть, отправляет ли плата что-то. Если да - то это точно не modbus. Скорее всего “XYE” - китайский протокол.

Постаралась чуть разобраться в документации на ваше устройство. Я не спец в стороннем оборудовании но хочу поделиться, что увидела.

Обращаю внимание что руководство расходится с наклейкой: например на наклейке Modbus это CN23, а в руководстве CN10. Может другое устройство?

Пробовали именно со стороны мастера? На самом устройстве переключателями настраивали адрес отличный от нуля (чтобы не широковещательный был)?

На наклейке CN17 если замкнута - принудительное выключение. Что это значит - непонятно) Но кажется это может влиять на модбас :smiley:

Да меняли именно на устройстве, по поводу фотографии я так понял что это разный формат плат, но свойства у них одни, ибо заказ был произведен и техническая документация была выдана именно такая
CN17 на сколько помню не замкнутая, устройтсво работало и включало фанкойл, не было лишь modbus соединения

Попробую команды в следующий раз когда подъеду на объект
Все ещё ждем ответа от поставщика, спасибо за помощь, как появятся новые данные обновлю тему