Модуль WBC-4G отключается после загрузки!

Снабберная цепочка (100 Ом 1Вт + 0.1мкФ 1000В последовательно) на контакты промежуточного реле должна полностью или почти полностью полечить проблему. Снаббер исключает искрение реле, помехи не генерируются, USB работает без сбоев. Полностью проблему также лечит перемычка между землей модемной платы и ближайшей землей материнской платы WB, но это подразумевает аккуратную пайку на месте.

С перемычкой не получиться! А вот с RC снаббером будем пробовать.
Интернет говорит что, не факт что надо делать параллельно контактам промежуточного реле.
Это лишь уменьшает скорость спада эл.магнитного поля и соответственно только уменьшает излучение.
Но если поставить параллельно катушке контактора (тут важно расстояние и короткие провода) можно вообще поглотить его до возникновения.
Тут надо экспериментировать. Буду тестировать разные варианты.