Модуль wbio-do-r1g-16 плавающая проблема

Модуль работает неделю. Идет пусконаладка.
Управление контакторами с катушкой 230В.
Сначала перестало работать реле К1, переключил в свободный выход - К7. Через некоторое время реле К1 вроде заработало, слышны щелчки (до этого не было). Далее перестало включаться К3, потом через минуту-две включилось. Подскажите, это замена или настроил что-то неправильно?

А какой контактор коммутируете?

КМИе-48012 ИЭК 80А

Напишите ещё, пожалуйста, номер партии модуля - он на наклейке сбоку.

С одной стороны qr на документы
С другой FC и v1.40

Похоже ERRDOR1G0001
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

  • wbio-do-r1g-16

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
  3. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.