Здравствуйте! На приборе WBIO-DO-R1G-16 1A
после 10-15 включений малогабаритных контакторов КЭАЗ КМ-10910 катушка 220В. После отключения, один из выходов остался во включенном состоянии, на выходе постоянно 220В. Подскажите, что с этим делать?
Счет-договор № 203880 от 07.02.2024
Добрый день.
Судя по документации
ток катушки в пределах параметров.
Естественно модуль поменяем, А при снятии питания с модуля - контактор отключается или остается во включенном состоянии?
То есть, хочу определить - проблемы именно с каналом реле или с управляющей схемой. Какой канал, кстати, остался включенным?
При снятии питания модуля (отключения питания с ПЛК) канал остаётся включенным, контактор втянут. Канал 9 .
Так, отлично. Уточните пожалуйста версию модуля, сбоку должна быть наклейка с ревизией.
В заказе 203880 такого нет, подозреваю что ревизия отличается от актуальной.
Вероятно WBIO-DO-R1G-16 1A Relay Module: Errata — Wiren Board
Версия V 1.5D
Проверьте пожалуйста - работают ли остальные выходы как и ожидается. Ну и - нет ли замыкания в цепи контактора подключенного к выходу 9?
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
- WBIO-DO-R1G-16 - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Остальные выходы проверили, они работают. Замыкания в цепи нет. Само реле выхода 9, при управлении клацает, но фаза на выходе присутствует всегда, также и при отключенном от выхода контакторы.
Напишите письмо - отправят как можно быстрее.
Спасибо!