Настройка взаимодействия Входов и выходов в релейном модуле wb-mr6

Добрый день!
Смотрю таблицу и не понимаю.


Режимы 0,1,3 доступны только для входов 1-3?
Значения по умолчанию для разных каналов разные?

Да, именно так.
Для любого входа доступно установка любого значения.

Еще вопрос.
Для всех типов реле регистры одинаковые? (не считая старых версий)

Да, кроме WB-MR2-mini, у него регистры mapping второго входа имеют ссвои адреса.

Понял, большое спасибо!