Значение потребления ээ, полученные с WB-MAP3E ниже чем фактические, в чем может быть проблема?
Скрин - https://www.awesomescreenshot.com/image/5846280/4170fb477a144681de6c179d94e4f0fb
Добрый день.
Так, сразу принесу ссылку на сокращения.
А сама проблема - в невепрной настройке коэффициентов трансформаторов.
- Обновите прошивку счетчика:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B2.D0.BA.D0.B8_.D1.81_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B0_Wiren_Board
Проверьте - что в регистрах счетчика (именно чтением из регистров) с помощью modbus_client что записано для трансформаторов.
Ещё, возможно, выбрали шаблон MAP3E, вместо MAP3E fw.2
1 Like
Шаблон заменил, наблюдаем.