Подключил датчик WB-MAP3H
HW 1.2
FW 2.3.7
“WB-MAP3H fw2 до 2021г”
“Коэффициент трансформации” и “Фазовая задержка” в вебе настроены.
Показания в веб-интерфейсе очень маленькие 1-5 Watt.
Должны быть в районе 400-600 Watt.
При этом, если подключить MAP3H по modbus к SprutHub, там показания счетчика более-менее корректные.
Если читать с консоли (не уверен в точности)
modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyMOD2 -a70 -t0x03 -r4864 -c 2
то показания получше
Data: 0xffff 0xfb4f
64335 * 0.00512 = 329.3952
Возможно я пропустил какую-то настройку в Веб интерфейсе WirenBoard?