Странные показания P на map3e fw2

Добрый день! С прошедшими праздниками!
На объекте установлены 3 счетчика wb-map3e fw2.

С адресом 34 показывает странные значения.


wb-map3e_20/Ch 1 AP energy L1       238.90064
wb-map3e_20/Ch 1 AP energy L2       280.82845
wb-map3e_20/Ch 1 AP energy L3       449.97152
wb-map3e_20/Ch 1 Irms L1            6.5
wb-map3e_20/Ch 1 Irms L2            13.8
wb-map3e_20/Ch 1 Irms L3            0.5
wb-map3e_20/Ch 1 P L1               1466.5
wb-map3e_20/Ch 1 P L2               3112.65
wb-map3e_20/Ch 1 P L3               107.02

wb-map3e_24/Ch 1 AP energy L1       370.82406
wb-map3e_24/Ch 1 AP energy L2       1.3839
wb-map3e_24/Ch 1 AP energy L3       542.16825
wb-map3e_24/Ch 1 Irms L1            0.5
wb-map3e_24/Ch 1 Irms L2            0
wb-map3e_24/Ch 1 Irms L3            14.1
wb-map3e_24/Ch 1 P L1               108.72
wb-map3e_24/Ch 1 P L2               -0.17
wb-map3e_24/Ch 1 P L2               -0.18
wb-map3e_24/Ch 1 P L3               3183.25

wb-map3e_34/Ch 1 AP energy L1       3095.644
wb-map3e_34/Ch 1 AP energy L2       1978.32815
wb-map3e_34/Ch 1 AP energy L3       1974.86746
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L1            36.7
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L1            36.7
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L2            32.2
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L3            32.2
wb-map3e_34/Ch 1 P L1               98868.92
wb-map3e_34/Ch 1 P L2               77778.12
wb-map3e_34/Ch 1 P L3               76906.5

Прошивку обновил до 2.3.2, не помогло. Напряжение на 34м в регистрах 225.
В чем может быть дело?

Добрый день.
37А*225~8300
А шаблон верный выбран для счетчика?

Да, разобрались. Случайно отправили map3h fw2 на объект…

Ну, отлично.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.