Не могу разобраться с WB-MAP12H

Добрый день

Имеется MAP12H
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Подключил, работает. Но - как обычно есть “но”.
Показания странные как минимум…

Приходит 2 фазы и ноль.
На них висит 3 нагрузки. 1 на одной фазе и 2 на другой.
Счетчик подключил так

  • фаза 1 - трансформатор L1
  • фаза 2 - трансформатор L2 и L3
    Нейтраль подключена на N
    Фаза 1 - на L1
    Фаза 2 - на L2, оттуда перемычка на L3

Наблюдаю следующее в показаниях. При том, что по линии с трансом L1 под киловатт потребления

Добрый день!

  1. Сфотографируйте, пожалуйста, подключение трансформатора L1 к счётчику, и его крепление на проводе.
  2. Проверьте, что у вас выбран корректный шаблон (https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_web-.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.84.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.B5, без fw2).

В целом, вам нужно следить за Ch 1 Irms L1 - это значение должно соответствовать тому, что можно измерить, например, токовыми клещами.
При этом я вижу, что Ch 1 Irms L2 у вас показывает осмысленное значение. Можете попробовать повесить “проблемный” трансформатор на тот же провод, где висит второй, и посмотреть значение.

Перебрал еще раз все проводочки. Оказался подоборванный транс один
Переделал все.
Трансы сфазированы верно. Защёлкнуты полностью
На L1 ток по счетчику и по клещам ± совпадает. Было 4.7 по счетчику и 4.76 по клещам.

В итоге имею следующую картину
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Поменял фазы местами

Я пока не понял: у вас сейчас всё стало нормально? Или ещё нет?

Потому что я вижу, что у вас сначала не показывался ток Ch 1 Irms L1, потом вы сделали

– и на новом скриншоте ток по Ch 1 Irms L1 показывается верно.
То есть вроде бы всё в порядке.

Правильно ли я понял?

Приходит 2 фазы. Хотел по трем каналам на 2х фазах смотреть потребление.
Чисто внутридомовой учёт по факту.
В итоге нашел второй комплект транформаторов,
повесил их по 2 на канал и таким образом смотрю где что.

Кстати. Поправил шаблон счётчика. По сути просто убрал лишние для меня параметры.
Ни в какую не хочет видеть его движок. В чем засада так и не понял…
config-map12h-sibmax.json (11.4 КБ)

Что это значит? Шаблон с новым названием не появился в веб-интерфейсе?

Неа. От слова “совсем”…
Ошибок в нём найти не могу в упор.
Доступы на шаблон аналогичны другим в этой же папке
Папка /user/share/…

service wb-mqtt-serial restart выполняли?

Да…



%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Попробуйте скопировать стандартный шаблон, и изменить в нём только имя шаблона. Проверьте, что он появится в списке.

появляется. пробовал. похоже какая то проблема в шаблоне который прикладывал выше.
в чем именно - не могу найти. шаблон правился путём удалений не нужных секций целиком
формат json проверил в парсере - ошибок нет…

Удаляйте параметры по одному, смотрите, когда исчезнет.