Не подключиться к web-интерфейсу WB-MIO-E

Никак не получается подключиться к MIO-E. Пробовал напрямую патч-кордом в комп, не подключается к 192.168.0.7, даже не пингуется. Пробовал подключить патч кордом к контроллеру WB 6, успеха также не сыскал. При этом спокойно подключается через RS-485, проверил на примере подключения релейного модуля.
Не понимаю куда копать дальше, прошу помощи.

При подключении к компьютеру меняли настройки подключения? По умолчанию Ваш компьютер пытается получить ip адрес от DHCP сервера. MIO-E не дает ему никакого адреса, поэтому и не получается ничего. Попробуйте подключить компьютер и MIO-E к одному роутеру с подсетью 192.168.0.1…

Большое спасибо за ответ на дилетантский вопрос!