Все входы настроены идентично (“кнопка без фиксации” - для определенности). Замыкаем iGND и соответствующий вход прямо на модуле (перемычкой).
Все срабатывают кроме 3-го (на картинке видно, что счетчик его - нулевой).
Что делать? Модуль уже на объекте смонтирован.
Добрый день. Проверьте пожалуйста сам клеммник, съемную часть его - в ней есть контакт?
Можно сделать измерив наприяжение между клеммой и iGnd модуля.
Сняли клеммник винтовой и замкнули на “штырек” - работает. Значит, клеммник под замену. Уже легче
Закручены ли винты на клеммнике, когда замыкаете перемычкой?
1 Like
Чуть перефразирую - не попадает ли провод мимо прижимной пластины?