Настройка mge, который в режиме сервера, который подключен к порту контроллера, имеющего адрес 172.26.77.11, скидываю в скрине. Клиент работает по 172.26.77.10 тоже в скрине
Добрый день.
А для чего вот так настраивать? То есть - какой смысл использовать прозрачный шлюз с контроллером, который и так может работать Modbus TCP/over TCP мастером?
Вот тут не очень понятно. Какие команды выполняете, что ожидаете получить и что получаете?
пробовала подключить датчик загазованности Sycn21B001SE через mge v.2, но ничего не поднялось. Не могу читать регистры. При подключении напрямую к порту все работало. Решила использовать режим прозрачного шлюза.
Так, информации мало…
А почему все ж over TCP?
Если устройство Modbus - то это не очень логичный выбор.
Лучше все же с выводом команд, со скриншотами настроек.
Для примера (использую modbus over TCP):