Здравствуйте!
На вход в режиме измерения частоты подаются сигналы с индуктивного датчика, считывающего импульсы вращающегося вала, на котором установлено колесо с выступами. Точно известно, что частота вращения стабильная, но на выходе с прибора получается плавающее значение от 50 до 100%. С регистра значение получаем в формате DINT.
Индуктивный датчик с выходом типа PNP, вход прибора соединен с минусом через подтягивающий резистор, сопротивлением около 1300 Ом. Уменьшение сопротивления не дает эффекта.
Настройки входа - измерение частоты, время подавления дребезга - 0.
Питание датчика 24 В
Версия прошивки 1.6.4
Самостоятельно разобрались с проблемой. Было неправильно выбрана дистанция от датчика до объекта, поэтому были пропуски импульсов.
2 лайка