Добрый день,
заказчик получил 15 устройств M1W2 и MAI2mini
7 из них еще до установки на объект не читаются по RS485.
(ModbusPoll + конвертер USB-RS485).
Что можем предпринять?
Добрый день,
заказчик получил 15 устройств M1W2 и MAI2mini
7 из них еще до установки на объект не читаются по RS485.
(ModbusPoll + конвертер USB-RS485).
Что можем предпринять?
Добрый день!
Выберите одно нерабочее устройство и одно рабочее устройство такого же типа. Подключайте их по очереди в одном и том же месте (то есть вся конфигурация одна и та же, а вы просто переставляете клеммник RS-485 из одного в другой).
Пришлите для каждого:
Добрый день,
Именно так и проверял - с одним клеммником, с одним конвертером USB-RS485, запитаны от одного блока питания.
Перед этим нерабочие карты от того же клиента были у вас в ремонте.
Здравствуйте. illegal Data Value - означает, что регистр, который Вы пытаетесь считать не существует. Такое возможно, если на пример устройство находится в режиме загрузчика. Подробнее про режим загрузчика Первые 2 секунды после подачи питания устройство находится как раз в этом режиме. Убедитесь, что перед началом опроса устройство загрузило основную прошивку.
Добрый день,
Я не знаю как можно убедиться что прошивка загружена.
Но ждали мы и 2 секунды, и некоторые по полчаса были подключены пока собирались с мыслями и пр., проблема не в этом. См. приложенное фото - это самая последняя партия. Слева рабочие, справа не рабочие.
(для истории)
Сейчас, как я понимаю, с менеджерами обсуждается процедура совместной проверки.