Нет связи с сторонним оборудованием

не получается подключиться к ПЧ Инноверт isd, настраиваю соединение в вэб интерфейсе.
Данные подключения 9600, 8N1, адресс 50, поизвольное устройство модбас - но при сканировании устройство не обнаруживается. Помогите разобраться.

Добрый день.
“Сканированием” стороннее оборудование не обнаружить - в нем, скорее всего, просто нет регистров которые проверяются.
Оптимальный способ - использовать modbus_client, опроашивая реально существующие регистры.
https://wirenboard.com/wiki/Connecting_Third_Party_Devices_to_Wiren_Board#Подготовка