Объединение 3 контроллеров WB6

Добрый день! Разрабатывается проект по автоматизации офисного помещения на оборудовании WirenBoard 6. Планируется 8 щитов с управлением различных инженерных систем: освещение, климатические установки, защита от протечек, энергоучет., мультимдиа. Подскажите пожалуйста, если использовать 3 контроллера WirenBoard 6 , с разбивкой зон ответственности, один на освещение, второй на климат, третий на все остальное с объединением контроллеров по интерфейсу RS485. Какого либо верхнего уровня (имею ввиду SCAD система) не планируется. Как построить систему, что бы контроллеры общались друг с другом? Понимали, что происходит у каждого? На пример по сценарию перед окончанием рабочего дня, на вход первого контроллера приходит сигнал на отключение всего освещения, а второй и третий контроллер должен увидеть этот же сигнал и закрыть воду, выключить музыку, и т.д.
Спасибо!

Для объединения в “одноганговом” варианте лучше всего подходить MQTT bridge
Пример подключения контроллеров друг к другу:
https://wirenboard.com/wiki/MQTT#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B1.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B5.D1.80.D1.8B

Если настроить передачу MQTT топиков с контроллера на контроллер - то топик становиться “общим” и позволяет контроллерам как реагироватьт на изменения состояния устройства так и управлять им.