Попробовал воспользоваться новым функционалом обновления прошивки из web-интерфейса. И такое ощущение, что два устройства превратились в тыкву. На связь не выходят. На сканирование не отвечают. Мерно моргают зеленым светодиодом S, и всё.
Пробовал обесточить путём скидывания клеммы, результат тот же.
Подскажите, что с ними делать?
Добрый день!
Если мигает как в статье, вероятно, обновление прошло с ошибкой и устройство в режиме загрузчика.
Можете проверить связь, опросив сигнатуру
modbus_client_rpc --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x03 -r290 -c12
вместо /dev/ttyRS485-1
использовать порт, куда подключены устройства,
вместо 1
в параметре -a1
использовать адрес устройства.
Если устройства ответят на такой запрос, дальше можно выполнять восстановление, как в статье Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board.
Спасибо. Устройства ожили и вполне себе работают.
Однако одно из них в настройках конфигурационного файла всё равно стоит с восклицательным знаком и интерфейс утверждает, что с ним нет связи.
Хотя, ещё раз, оно работает и на закладке “Устройства” выглядит и реагирует нормально.
И по нажатию “Найти устройство” тоже находится.
С этим интересно разобраться. Прикрепите, пожалуйста, диагностический архив!
1 сообщение было перенесено в новую тему: Модбас устройства не работают на двух контроллерах