Добрый день.
Мне необходимо продержать включенными модули и контроллер общей средней мощностью 35 Вт. Мне нужно чтобы они не отключались пару минут всего, пока запустится резервный ввод.
Могу ли я поставить один модуль WB-UPS v.3 для этого?
Пиковое потребление 80 Вт.
Добрый день.
Номинальная нагрузка одного UPS v.3 - 15Вт.
Для вашей задачи исходя из мощностей, желательно ставить три WB-UPS v.3, согласно рекомендации, иначе может выключаться по перегреву.
Мне нужно всего пару минут, считаете за это время может выключиться по перегреву?
Время в данном случае роли не играет, если нагрузить больше чем заявлено, то такой источник может отдавать больше своей номинальной мощности и больше нагреваться. Будет отключаться.
Добрый день.
Подскажите удалось ли мне вам помочь?
Если остались вопросы по теме - с удовольствием отвечу.